专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第11讲讲义
掌握饮用水处理基本知识
一、内容讲解
1、饮用水处理基本知识(掌握)
2、给水厂站施工技术(熟悉)
3、给水管道施工技术(熟悉)
二、重点难点
1、饮用水处理基本知识(掌握)
lK414000城市给水工程
lK414010掌握饮用水处理基本知识
1K414011饮用水处理工艺流程
(1)地表水的处理工艺流程
①地表水的常规处理工艺流程
地表水中大多含有大量悬浮物、胶体物质,这些物质的存在使水变得浑浊,而且它们还能够粘附很多细菌和病毒。因此,悬浮物和胶体地表水作为饮用水源时水处理中主要的去除对象
以地表水作为水源的水厂多采用以下的工艺流程(图1K414011-1):

混凝、沉淀和过滤通常被称作澄清工艺,因此以地表水作为水源的生活饮用水的常规处理工艺也可以分为澄清和消毒两部分。
原水进入给水处理厂后,先加入混凝剂,使其与水中的悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒,然后经过沉淀池沉淀,使其中较重的絮体沉淀去除,这时水中还含有一些较轻的絮体,它们随水流进入滤池,过滤去除。完善而有效的混凝、沉淀和过滤过程,能够有效地降低水的浊度,能够去除水中绝大部分的悬浮物和胶体物质,而且还可以部分去除水中某些有机物、细菌及病毒等。经过过滤的水,必须投加消毒剂来杀灭致病微生物,出水通过管道输送给用户。
在给水处理厂中,沉淀池、澄清池的个数能够单独排空的分格数一般少于两个,而且在投药消毒设施之后,需要设置不少于两个(或两个分格)清水池,作为水量调节构筑物,同时要满足消毒剂与清水的接触时间不低于30min
②其他处理工艺流程
根据原水水质的不同,澄清工艺系统还可以适当增加或者减少某些处理构筑物。当原水的浊度很高时,往往需要在混凝前设置预沉池或者沉砂池(如图lK41401l—2)。

当原水浊度很低时,可以省去沉淀构筑物,将原水加入混凝剂,然后直接过滤(如图lK41401l—3)。但是在生活饮用水处理中,过滤是必不可少的步骤

(2)地下水的处理工艺流程
地下水的处理工艺流程应该根据水源水质和用水对象对水质的要求进行选择,常用的处理过程是除铁、除锰、除氟等
①地下水除铁、除锰
当地下水中铁、锰的含量超过生活饮用水卫生标准时,需要采用自然氧化法和接触氧化法等方法去除铁、锰。前者通常设置曝气装置、氧化反应池和砂滤池(如图lK41401l—4)。

后者通常设置曝气装置和接触氧化滤池,一般选择一段处理,当锰的含量比较高时,可以在一段处理后面再加一段处理过程(如图lK414011-5)。

如果同时除铁除锰,可以利用与上面除锰相似的工艺过程,只是用除铁除锰滤池代替除锰滤池。
②地下水除氟
当地下水中含氟量超过1.0mg/L时,需要采取除氟措施。
除氟的方法可以分为两类。混凝沉淀法,投入硫酸铝、氯化铝或者碱式氯化铝使氟化物产生沉淀;吸附过滤法,利用活性氧化铝或者磷酸三钙等进行吸附交换。其中,活性氧化铝吸附过滤法是比较常见的处理方法,含氟原水通过过滤,氟被吸附在吸附剂表面,生成难溶氟化物,然后去除,其工艺流程如图1K41401l—6所示。

例:以地表水为水源时,生活饮用水的常规处理一般采用(    )工艺流程
A.沉淀→混凝→过滤→消毒
B.过滤→沉淀→混凝→消毒
C.  混凝→沉淀→过滤→消毒
D.混凝→过滤→沉淀→消毒
答案:c

 
熟悉给水厂站施工技术

1K414020熟悉给水厂站施工技术

1K414021常用降水方法的布置原则
厂站工程施工中为此降水井布置应符合下列要求:
①条状基坑宜采用单排或双排降水井,布置在基坑外缘一侧或两侧,在基坑端部,降水井外延长度应为基坑宽度的一倍至两倍,选择单排或双排应预测计算确定。
②面状基坑降水井,宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡上口l~2m,当面状基坑很小时可考虑单个降水井。
③对于长、宽度很大、降水深度不同的面状基坑,为确保基坑中心水位降深值满足设计要求或为加快降水速度,可在基坑内增设降水井,并随基坑开挖而逐渐失效。
④在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的一倍。
⑤采用辐射井降水时,辐射管长度和分布应能有效地控制基坑范围。
⑥降水井的布置,可在地下水补给方向适当加密,排泄方向适当减少。
例:在基坑运土通道出门两侧应增设施工降水井,其外延长度不小于通道口宽度的(    )。
A  0.5倍
B.1倍
C.1.5倍
D.3倍
答案:B

1K414022装配式预应力混凝土水池构件吊装方案编制要点
吊装方案主要涵盖以下内容:
①工程概况
②主要技术措施
③保证质量措施,
④安全措施。
⑤文明施工措施。
⑥吊装进度网络计划。
1K414023水池施工中的抗浮措施
构筑物施工中的基本抗浮措施如下:
①选择可靠的降低地下水位方法,对排降水所用机具随时作好保养维护,并有备用机具。
②构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。
③备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
④雨季施工,基坑四周设防汛墙;建立防汛组织,强化防汛工作。
⑤可能时,允许地下水和外来水进入构筑物,使构筑物内外无水位差,以减少浮力值。
1K414024预制安装水池壁板缝混凝土施工要点
现浇壁板缝混凝土也是防渗漏的关键,必须控制其施工质量。具体操作要点如下:
①预制安装混凝土水池,分圆形和矩形两种,圆形水池依靠高强钢丝缠绕并施加预应力箍定,矩形水池用四角现浇混凝土壁板及预制壁板缝间钢筋结构保证水池整体性,故矩形水池在板缝混凝土浇注前必须严格按设计要求,完善板缝钢筋结构施工。
②为使板缝混凝土与壁板侧面粘接好,壁板吊装前壁板侧面作全面凿毛并清除松动石子等物。
③板缝混凝土内模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。外模随混凝土浇注随陆续安装并保证不跑模不漏浆。外模安装每次支设高度不宜超过1.5m(一块板高度)。
④板缝混凝土采用微膨胀混凝土,膨胀率0.3%0~0.5%0,其强度等级应大于壁板一个等级。
⑤板缝混凝土浇筑前,应将壁板侧面和模板充分湿润,并检查模板是否稳妥,是否有漏浆缝隙。
⑥板缝混凝土分层浇筑高度不宜超过250mm,并注意混凝土和易性,二次混凝土入模时间不得超过混凝土初凝时间。
⑦采用机械振动并辅以人工插动,确保不过振和混凝土密实。
⑧浇筑板缝混凝土,应在板缝宽度最大时进行,以防板缝受温度变化影响产生裂缝.