专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第12讲讲义
装配式水池施加环向预应力的工艺要点
1K414025装配式水池施加环向预应力的工艺要点
 (1)水池缠绕环向预应力钢丝操作要点
①对所用的低碳高强钢丝在使用前作外观检验和强度检测
②施工前必须对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定
③对所用缠丝机械作必要检修以保证缠丝工作连续进行,对壁板上的锚固槽及锚具认真清理,施工前清除壁板表面污物、浮粒,外壁接缝处用水泥砂浆抹顺压实养生。
④壁板缝混凝土达到设计强度70以上才允许缠丝。
缠丝应从池壁顶向下进行,第一圈距池顶高度应符合设计要求,但大于50cm,如缠丝不能按设计要求达到的部位时,可与设计人洽商采取加密钢丝的措施。缠丝时严格控制钢丝间距、缠到锚固槽时,用锚具锚定。
⑥每缠一盘钢丝测定一次应力值,以便及时调整牵制的松紧保证质量,并按规定格式填写记录。
钢丝需作搭接时,应使用18~20号钢丝密排绑扎牢固,搭接长度不小于25cm
⑧对已缠纲丝,要切实保护,严防被污染和重物撞击。
(2)喷射水泥砂浆保护层施工应符合以下要求
①喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。
②喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验
③水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂子最大粒径不得大于5mm,细度模量2.3~3.7为宜。
④正式喷浆前应试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。
喷射机罐内压力宜为0.5MPa,输送干拌料管径不宜小于25mm,管长适度。
⑥喷射距离以砂子回弹量少为宜,斜面喷射角度不宜大于150
喷射应从水池上端往下进行,用连环式喷射不能停滞一点上喷射,并随时控制喷射均匀平整,厚度满足设计要求。
⑧喷浆宜在气温高于15时施工,当有大风、降雨、冰冻或当日最低气温低于0时不得进行喷浆施工。
⑨喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖、保持湿润不应小于14d
⑩在进行下一工序前,应对水泥砂浆保护层外观和粘结情况进行检查,当有空鼓现象时应作处理。
例:装配式水池施加环向预应力的工艺要点中,喷浆时宜在气温高于( )0C时施工,当有大风、降雨、冰冻或当日气温低于( )0C时不得进行施工。
A10 5
B10 0
C15 5
D15 0
答案:D
 
熟悉给水管道施工技术
lK4141030熟悉给水管道施工技术
1K414031不同管道地基的适用条件
给水管道中,铸铁管、小口径球墨铸铁管、预应力混凝土管、塑料管,一般采用原土地基大型球墨铸铁管及钢管的地基与上述管材相同。但为保护管外壁防腐层,须按设计要求作砂基础层
给水管线穿过铁路、公路、河道而采用套管或箱涵时,套管或箱涵应座落在原土地基上,涵内应设支墩架设管材,并用卡箍固定。
1K414032管道不同接门方式的适用条件
给水管道接口分为刚性接口和柔性接口
铸铁管有刚性接口(油麻石棉水泥接口,油麻膨胀水泥砂浆接口、胶圈膨胀水泥砂浆接口)和柔性接口(密封胶圈接口和油麻青铅口)。为防止因管段过长、受环境影响而使管道变形、接口漏水,常在设计明确的距离内设置柔性接口,或在某些特定位置一律使用柔性接口,其他管段采用刚性接口。铸铁管与各种带法兰盘的附件,采用法兰接口或钢制法兰转换管作法兰接口
球墨铸铁管一般为柔性橡胶圈密封接口(又可分为人工推入式接口和机械连接式接口)。其接口密封性好,适应地基变形性能强、抗震效果好,而且接口在一定转角内不漏水,适用于大半径弯道直接安管施工。球墨铸铁管与各种带有法兰盘的附件作法兰连接
钢管一般采用焊接口,管道适用于高水压、穿过铁路、公路、河谷及地震区等使用环境,钢管一般与各种带法兰片的管件作法兰连接。
预应力混凝土管一般为橡胶密封圈柔性接口,当与管件连接时,需用钢制转换柔性接口或做钢制法兰转换口连接。
硬质聚氯乙烯(UPVC)管道接口,分别采用橡胶圈密封柔性接口(适用于管径≥63mm)、粘结性接口(适用于管径20~200mm),在与带有法兰盘附件联接时,采用法兰连接。
1K414033大口径钢管竖向变形防治措施
大口径钢管弹性变形大,施工中操作不当易使大口径钢管产生较大竖向变形以至失稳,严重影响使用功能。防止大口径钢管竖向变形的方法有:
①大口径(管径≥1000mm)钢管运输过程应加竖向支撑,并不得多层叠放运输,运至存放场地也应单层排放
②为保护钢管保护层,沟槽底的砂垫层,压实度不得低于95
回填土前,管径≥]000mm的钢管必须施加竖向支撑,间距按管径不同确定,一般超过3m支撑要尽量使钢管竖向直径大于横向直径。
④回填钢管下腋角时,其压实度不得低于95%,或用粗、中砂洒水回填振实。管道两侧回填土压实度必须≥95%。
⑤回填土完毕待管顶上方土层下沉稳定后,再拆除管内支撑。
⑥雨季回填土要注意土源含水量应在最佳含水量范围内,沟槽内积水、淤泥必须清除,以确保回填压实度符合标准。
冬期回填土严禁使用冻土。
1K414034给水厂送水并网条件
送水并网是给水厂工程施工的最后程序,送水并网条件有以下几点:
①给水厂总体联动试运行验收合格,供水水质、压力、水量符合设计及管理单位要求。
②出厂水管与配水管网勾头完毕并验收合格。
③给水厂运行管理人员组织培训完毕,正式上岗工作。
④给水厂正式运行条件具备,管理单位供水统筹工作完成。
⑤施工单位已正式移交工程。
:球墨铸铁管一般的接口形式为(    )。
A   柔性橡胶圈密封接口
B.油麻石棉水泥接口
C.膨胀水泥接口
D.人字柔口
答案:A