专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第13讲讲义
排水结构工程施工技术
城市排水工程
一、内容提要
1、 排水结构工程施工技术(掌握)
2、 城市污水处理基本知识(掌握)
3、 排水过程管道和构筑物(熟悉)
4、 排水工程一般知识(了解)
二、重点、难点
1、排水结构工程施工技术(掌握)
2、城市污水处理基本知识(掌握)
三、内容讲解
1K415010  排水结构工程施工技术
1K415011  普通顶管法施工工艺要点
普通顶管法是在黏性或砂性土层,且无地下水影响时,采取的手掘式或机械挖掘式顶管法。
(1)工作坑
①顶管工作坑的位置的设置应便于排水、出土和运输,并地上与地下建筑物、构筑物易于采取保护和安全生产措施
②采用的装配式后背墙由方木、型钢或钢板组装而成。
③工作坑的支撑应形成封闭式框架矩形工作四角加斜撑
(2)设备安装
①导轨:选用钢质材料制作,两导轨安装牢固、顺直、平行、等高,其纵坡与管道设计坡度一致。在使用中经常检查校核导轨,防止产生位移。
②千斤顶:安装时固定在支架上,并与管道中心的垂线对称,其合力的作用点在管道中心的垂线上
③油泵:应与千斤顶相匹配,并用备用油泵;安装完毕后进行试运转
  ④顶铁:
  ●  分块拼装式顶铁应有足够的刚度,并且顶铁的相邻面相互垂直
  ●  安装后的顶铁轴线应与管道轴线平行、对称,顶铁与导轨之间的接触面不得有泥土、油污。
  ●  更换顶铁时,先使用长度大的顶铁,拼装后应锁定。顶进时工作人员不得在顶铁上方及侧面停留,并随时观察顶铁有无异常现象。
  ●  顶铁与管口之间采用缓冲材料衬垫,当顶力接近管节材料的允许抗压强度时,管口应增加U型或环形顶铁。
  ●  起重设备:正式作业前应试吊,检查重物捆扎情况和制动性能;严禁超负荷吊装。
  (3)顶进
  ①采用手掘式顶管时,将地下水位降至管底以下不小于0. 5m处,并采取措施,防止其他水源进入顶管管道。
  ②全部设备经过检查并试运转合格后可进行顶进。顶进程序是:安装顶铁,开动油泵,顶镐活塞伸出一个行程后,关油泵,顶镐停止运行,活塞收缩,在空隙处方t1上顶铁,再开油泵,如此周而复始。
  ③工具管开始顶进5~10m的范围内,允许偏差为:轴线位置3mm,高程0~+3mm。
当超过允许偏差时,采取措施纠正。
  ④采用手工掘进顶进时,应符合下列规定:
  ●  工具管接触或切人土层后,自上而下分层开挖
  ●  在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部1350范围内不得超挖;管顶以上超挖量不得大于15mm;管前超挖根据具体情况确定,并制定安全保护措施。
  ⑤顶管结束后,管节接口的内侧间隙按设计规定处理,设计无规定时,可采用石棉水泥、弹性密封膏或水泥砂浆密封。填塞物应抹平,不得凸入管内。
⑥顶进时测量工具管的中心和高程
  ●  采用手工掘进时,工具管进人土层过程中,每顶进0.3m,测量不少于一次;管道进入土层后正常顶进时,每1.0m测量一次,纠偏时增加测量次数。
  ●  全段顶完后,在每个管节接口处测量其轴线位置和高程;有错口时测出相对高差。
  ⑦纠偏
  ●  采用小角度顶进中逐渐纠偏
  ●  纠偏方法
挖土校正法:适用于偏差为10~20mm时。
木杠支撑法:适用于偏差为大于20mm时。
   ⑧顶进过程中,出现下列紧急情况时应采取措施进行处理:
   ●  工具管前方遇到障碍。
   ●  后背墙变形严重。
   ●  顶铁发生扭曲现象。
   ●  管位偏差过大且校正无效。
   ●  顶力超过管端的允许顶力。
   ●  油泵、油路发生异常现象。
   ●  接缝中漏泥浆。
:在普通顶管法施工中,安装导轨时的纵坡与管道设计坡度()
A  一致
B  稍大0.5%
C  稍小0.5%
D  无关
答案:A
1K415012  长距离顶管技术关键措施
   长距离顶管技术措施需要掌握中继间和泥浆套等措施。
   (1)中继间法
   1)中继间安装与工作
   ①经检查中继间各部件正常后进行安装,安装完毕后通过试运转检查合格后方可使用。中继间内顶镐在管内环向等距离布置。中继间要与前后的管壁接牢,以防中继间内因设备布置重量的不平衡,在工作中产生旋转。
   ②中继间开始顶进时,工作坑内的千斤顶要紧顶在导轨上接好的管子上,防止中继间向工作坑方向退移。工作的顺序是:第一个中继间顶完后,卸油压,开始第二个中继间顶进,同样再开第三个中继间,依次开动下去,在最后开动工作坑千斤顶的同时,又可开动第一个中继间,开始新一轮的循环顶进。
2)中继间拆除
施工结束后,由前向后依次拆除中继间内的顶进设备
拆除中继间应先将千斤顶、油路、油泵、电器设备等拆除。每个中继间拆除的顺序应是先顶部、次两侧、后底部由第一个中继间开始往后拆,拆除的空间由后面的中继间继续向前顶进,使管口相连接。
   (2)泥浆套法
   在顶进过程中,以高压泵向管外壁与土层之间注入触变泥浆,以减小阻力的措施。
   1)触变泥浆的主要成分是膨润土,使用前应测定胶质价。
   2)触变泥浆的配合比按管道周围土层的类别、膨润土的性质以及触变泥浆的技术指标确定。
   3)顶管采用触变泥浆套法,一般在下管之前,应预先在管壁上留出注浆孔,储备足够的泥浆。管前可加一超前环,以形成10~20mm的超挖量为触变泥浆层。
   4)顶进施工完成以后,可根据需要将水泥砂浆或粉煤灰水泥砂浆压人管外壁与土层之间,将触变泥浆置换出来,以起到减少地面沉降的作用。
例:长距离顶管顶进施工完成以后,可根据需要将(    )压入管外壁与土层之间,将触变泥浆置换出来,以起到减少地面沉降的作用。
A.水泥砂浆   
B.细石屑水泥砂浆   
C.石灰浆   
D.粉煤灰水泥砂浆   
E.石灰砂浆
答案:A D
 
1K415013  管道交叉处理的原则和方法
   (1)管道交叉处理的原则
   ①排水管道施工时若与其他管道交叉,按设计规定进行处理;当设计无规定时,征得有关单位的同意,可参照下面的参考方法处理。
   ②管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避线小口径管大口径管。
   (2)管道交叉处理的参考方法
   ①混凝土或钢筋混凝土排水圆管在下,铸铁管、钢管在上。上面管道已建,进行下面排水圆管施工时,采用在槽底砌砖墩的处理方法。上下管道同时施工时,且当钢管或铸铁管道的内径不大于400mm时,宜在混凝土管道两侧砌筑砖墩支承。(两者一回事)
   ②排水圆管(直径≤600mm)在下,铸铁管、钢管在上,高程有冲突,必须压低下面排水圆管断面时:将下面排水圆管改为双排铸铁管、加固管或方沟。(加宽流水断面)
   ③混合结构或钢筋混凝土矩形管渠与其上方钢管道或铸铁管道交叉,当顶板至其下方管道底部的净空在70mm及以上时,可在侧墙上砌筑砖墩支承管道。当顶板至其下方管道底部的净空小于70mm时,可在顶板与管道之间采用低强度等级的水泥砂浆或细石混凝土填实,其荷载不应超过顶板的允许承载力,且其支承角不应小于90°。
   ④圆形或矩形排水管道在上,铸铁管、钢管在下,上下管道同时施工时:在铸铁管、钢管外加套管或管廊
   ⑤排水管道在上,铸铁管、钢管在下,埋深较大挖到槽底有困难,进行上面排水管道施工时:上面排水管道基础在跨越下面管道的原开槽断面处加强
   ⑥当排水管道与其上方电缆管块交叉时,宜在电缆管块基础以下的沟槽中回填低强度等级的混凝土、石灰土或砌砖。排水管道与电缆管块同时施工时,可在回填材料上铺一层中砂或粗砂。电缆管块已建时,回填至电缆管块基础底部的材料为低强度等级的混凝土,回填材料与电缆管块基础间不得有空隙。
⑦排水管道在下,另一排水管道或热力管沟在上,上下管道同时施工(或上面已建,进行下面排水管道施工)时下面排水管道增强,满槽砌砖回填或C8混凝土、填砂。
   ⑧排水方沟在下,另一排水管道或热力方沟在上,高程冲突,上下管道同时施工时增强上面管道基础,作为下面排水方沟的顶板或根据情况,压扁下面排水方沟,但不要减小过水断面。
   ⑨预应力混凝土管与已建热力管沟高程冲突,必须从下面穿过施工时,先用钢或钢筋混凝土套管过热力沟,再穿钢管代替预应力混凝土管。
   ⑩预应力混凝土管在上,其他管道在下,上面管道已建,进行下面管道施工时,一般在下面槽底或方沟盖板上砌支墩。
例:管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且(    )。
A 有压管道让无压管
B.无压管道让有压管
C 小口径管避让大跨径管
D.视现场情况而定
E 支管避让干管
答案:A C E
 
1K415014  构筑物满水试验的技术要求
   (1)构筑物水池满水试验程序
   按试验准备—水池注水—水池内水位观测—蒸发量测定—有关资料整理程序进行
   (2)构筑物满水试验要点
   ①注水:向池内注水分三次进行,每次注入为设计水深的1/3。注水水位上升速度不宜超过2m/24h,相邻两次充水的间隔时间,应不少于24h。每次注水后宜测读24h的水位下降值。
   ②外观观测:对大中型水池,可充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。在充水过程中,对池外观进行检查,渗水量过大时停止充水,进行处理。
   ③水位观测:池内水位注水至设计水位24h以后,开始测读水位测针的初读数。测读水位的末读数与初读数的时间间隔应不小于24h。水位测针的读数精度应达到0.1mm。
   ④蒸发量的测定有盖水池的满水试验,对蒸发量忽略不计无盖水池设现场蒸发水箱,并在水箱内设水位测针进行测定。测定水池中水位的同时,测定水箱中的水位。   
:排水构筑物满水试验时,正确的注水方法是(    )。
A.相邻两次注水间隔时间不少于48h
B.注水分四次进行,每次注入为设计水(深的1/4,水位上升速度每天不超过lm
C.注水分三次进行,每次注入为设计水深的l/3,水位上升速度每天不超过lm
D.注水分三次进行,每次注入为设计水深的1/3,水位上升速度每天不超过2m
答案:D