沥青混合料面层施工质量控制项目和要求
1K422073  沥青混合料面层施工质量控制项目和要求
   行业标准CJJ1—90规定,沥青混凝土面层外观检查要求是:表面应平整、坚实,不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象;用10t以上压路机碾压后,不得有明显轮迹;接缝应紧密、平顺、烫缝不应枯焦;面层与缘石及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。检测项目有压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差等八项。其中压实度和厚度是主要检查项目,合格率应达到100%。
   国家标准GB 50092—96规定,施工过程中,沥青混合料路面工程质量应检查外观、接缝、施工温度、矿料级配、沥青用量、马歇尔试验指标、压实度等。同时还应控制厚度、平整度、宽度、纵断面高程、横坡度等外形尺寸。在交工检查、验收阶段,城市道路沥青混合料路面应检查面层总厚度、上面层厚度、平整度(标准差σ值)、宽度、纵断面高程、横坡度、沥青用量、矿料级配、压实度、弯沉等。抗滑表层还应检查构造深度、摩擦系数摆值等。城市主干路、快速路的平整度采用3m平整度仪测得。
   施工质量最低应满足规范要求,如业主对某项工程有特殊的更高要求,则施工方一定要做到。注意压实度测定中标准密度的确定,是试验室马歇尔试验密度还是试验路钻孔芯样密度,标准密度不同,压实度要求也不同,后者要求高。如对城市主干路、快速路的沥青混凝土面层,交工检查验收阶段的压实度代表值应达到马歇尔试验密度的95%或试验路钻孔芯样密度的98%。
1K422074  水泥混凝土路面施工质量控制要点
   (1)材料与配合比
   ①采用强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的普通硅酸盐水泥。标号不低于P32.5号。中、粗砂具有规定级配,细度模数应在2.5以上。碎(砾)石符合规定级配,质地坚硬,最大粒径不应超过40mm。根据用途,合理选用外掺剂。
   ②精心设计混凝土配合比,以抗压强度设计,抗折强度检验。严格控制水泥混凝土拌合时的水灰比是保证其质量的主要因素之一。
   (2)常规施工
   ①混凝土拌合物的组成材料应严格计量。其每盘的搅拌时间应根据搅拌机的性能和拌合物的和易性确定。搅拌最长时间不得超过最短时间的三倍。
   ②摊铺前应全面检查模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况及钢筋位置、传力杆装置等。摊铺厚度应考虑振实预留高度。
   ③控制混凝土振动时间,防止过振。水灰比小于0.45时,不宜少于30s。混凝土板做面前,应做好清边整缝、清除黏浆、修补掉边、缺角。做面时严禁在面板混凝土上洒水、撤水泥粉。
   ④做好胀缩缝。胀缝应设传力杆。应采用切缝法施工缩缝。
   ⑤为保证混凝土面板质量,要求达到设计强度时,才允许开放交通。
   (3)雨季施工
   ①加强与气象台站联系,掌握天气预报,安排在不下雨时施工。
   ②做好防雨准备,在料场和搅拌站搭雨棚,或施工现场搭可移动的罩棚,以便对刚铺筑的水泥混凝土抹面成型。
   ③勤测粗细集料的含水率适时调整加水量,保证配合比的准确性。
   (4)夏季施工
   ①严控混凝土的配合比,保证其和易性,必要时可适当掺加缓凝剂,特高温时加降温材料(刨冰、冰块等)。
    ②加强拌制、运输、浇筑、成活各工序衔接,尽量使运输和操作时间缩短。
   ③加设临时罩棚,避免混凝土面遭日晒,减少蒸发量。加强养护,多洒水,保证正常硬化过程。
   (5)冬季施工
   应在气温5℃以上进行施工。当昼夜平均气温低于一5℃时应停止施工。
   当昼夜平均气温在5~一5℃时,可采取下列措施:
   ①掺入早强剂法。
   ②原材料加热法:将拌制混凝土的水加热至65~85℃,或把水、砂、石一起加热至60~70℃,保证混凝土拌制温度不超过40℃。混凝土摊铺后温度不低于10~20℃,保证硬化质量。
   ③覆盖法:在混凝土板上覆盖保温层,减缓热量损失,使混凝土的强度在其温度降到0℃前达到设计强度。
   ④蒸养法:局部覆盖蒸养,提高混凝土强度增长所需要的温度。
 
道路工程季节性施工质量控制
lK422080  道路工程季节性施工质量控制
1K422081  道路雨期施工特点及质量控制要求
   (1)雨期施工准备
   ①以预防为主,掌握天气预报和施工主动权。
   ②工期安排紧凑,集中力量打歼灭战。
   ③做好排水系统,防排结合。
   ④准备好防雨物资,如篷布、罩棚等。
   ⑤加强巡逻检查,发现积水、挡水处,及时疏通。道路工程如有损坏,应及时修复。
   (2)施工特点及质量控制要求
   ①土路基:有计划地集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开花或战线过长。挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,坚决换料重做。路基填土施工,应按2%~4%以上的横坡整平压实,以防积水。
   ②基层:对稳定材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。下雨来不及完成时,也要碾压1~2遍,防止雨水渗透。
   ③面层
   ●  沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度,加强工地现场与沥青拌合厂联系,应做到及时摊铺、及时完成碾压
   ●  水泥混凝土路面施工时,搅拌站要支搭遮雨棚,工作现场要支搭简易、轻便工作罩棚,以便下雨时继续完成。应多测砂石集料的含水率,保证拌制混凝土时加水量的准确性,严格掌握配合比。雨期作业工序要紧密衔接,应及时浇筑、振动、抹面、养生。
1K422082  道路冬期施工特点及避害措施
   (1)冬期施工准备
    ①在冬期施工中,既要防冻,又要快速,以保证质量。
   ②科学合理安排施工部署,尽量将土方和土基项目安排在上冻前完成。
   ③做好防冻覆盖和挡风、加热、保温工具等物资及措施准备。
   (2)冬施避害措施
   ①昼夜平均气温连续10d以上低于一3℃时为冬期,土路基冬期施工中,应做到:开挖冻土,可采用机械或人工,挖到设计标高立即碾压成型。如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。室外平均气温低于一5℃时,填土高度随气温下降而减少, 一5~10℃时,填土高度为4.5m;一11~一15℃,高度为3.5m。当年填土后立即铺筑高级路面或次高级路面的路基,严禁用冻土填筑。路床顶以下1m范围内,不得用冻土填筑。填筑路基的冻土含量不得超过30%,冻土块粒径不得大于5cm。冻土必须与好土拌匀,严禁集中使用。
   ②基层:颗粒基层和稳定类基层冬施可适当一定浓度的盐水,以降低冰点。半刚性基层应在日最低气温5℃以上施工,并应在第一次冰冻(一3~一5℃)到来之前1~1.5月完成。
   ③沥青混凝土面层:应尽量避免冬期施工,必须进行施工时,适当提高出厂温度,但不超过175℃。运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的最低温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备,采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。
   ④水泥混凝土面层:当室外日平均气温连续5d低于5℃时,进入冬期施工。应做到:采用P32.5号硅酸盐水泥,水灰比不应大于0.45;搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备;混凝土拌和物的浇筑温度不应低于5℃,当气温低于0℃或浇筑温度低于5℃时,应将水加热后搅拌;混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪;拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长;采取紧密工序、快速施工、覆盖保温等措施;冬季养护时间不少于28d;混凝土板的抗折强度低于1.0MPa或抗压强度低于5.0MPa时,不得遭受冰冻。
例:[背景条件]
某道路为新建道路,全线经过农田,腐殖土厚0.3m。部分路段有鱼塘,需清除腐殖土和淤泥。设计资料是:路基为2~3m填土,上部有9%石灰处理土20cm,重型标准压实度95%;路面结构为:12%石灰土底基层15cm,石灰粉煤灰砂砾基层35cm,沥青混凝土上、中、下面层15cm,共计65cm。管线工程有DN1500上水管道工程和D1150排水管道工程。计划工期是第一年的10月到第二年的5月。
[问题]
在第一年10月到次年3月,除安排管线施工及清除腐殖土、淤泥外,还安排土基和基层施工,应采取哪些积极措施以保证施工质量?
[分析]
本案例中的管道工程主要为管基和管道安装工程、少量管道构筑物工程。这些管道工程均在沟槽内进行,冬季施工措施较为容易控制,而道路路基、基层的冬期避害措施是重点。
(1)应注意从天气预报,密切关注气温变化,尽量将土方、路基一类工程安排在上冻前完成等角度科学安排。一旦进入冬期,应按冬期施工组织设计进行施工,提出防冻、挡风、保温、加热等措施。
(2)应严密注意从控制负温下填土施工的限制高度和严禁回填冻土的角度,执行规范,保证质量。
(3)应考虑在基层材料中使用防冻盐外掺剂,以利在负温下防冻、强度增长的措施。
参考答案:
①土路基冬期施工中,应做到:开挖冻土,可采用机械或人工,挖到设计标高立即碾压成型。如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。室外平均气温低于一5℃时,填土高度随气温下降而减少, 一5/u一10℃时,填土高度小于等于4.5m;一11~一15℃,高度小于等于3.5m。当年填土后立即铺筑高级路面或次高级路面的路基,严禁用冻土填筑。路床顶以下1m范围内,不得用冻土填筑。填筑路基的冻土含量不得超过30%,冻土块粒径不得大于5cm。冻土必须与好土拌匀,严禁集中使用。