lK422150 掌握城市给水结构工程施工质量控制
1K422151 滤池滤板,滤料施工质量控制
 滤池是给水处理构筑物之一。滤池内由清水区、滤板、滤料层、浑水区组成,其中滤板包括支承梁、滤梁、滤板、滤头;滤料层由承托层、滤料(石英砂或无烟煤或碳颗粒)构成;浑水区设进水管和反冲洗集水槽。 原水经沉淀、澄清后,水中仍含有一定数量悬浮物,通过滤池过滤,水中悬浮物在滤料粘附作用下被截留,使滤后水的浊度达到饮用水标准。 滤料粘附一定数量悬浮物后,滤料间孔隙减小、滤速降低,此时要对滤料进行气水反冲洗,使其恢复过滤能力。 为保证滤池过滤效果,必须严格控制每个环节的施工质量: ①对滤头、滤板、滤梁逐一检验,清理。 ②地梁与支承梁位置须准确。 ③滤梁安装要保证全池水平度精度。 ④滤板安装不得有错台。 ⑤必须封闭滤板间以及滤板与池壁间缝隙。 ⑥用应力扳手按设计要求检查滤头紧固度。 ⑦滤头安装后须做通气试验。 ⑧严格控制滤料支承层和滤料铺装层厚度及平整度。 ⑨滤料铺装后,须做反冲洗试验,通气通水检查反冲效果。 1K422152 承插式铸铁管接口施工的质量控制要点 (1)承插式铸铁管接口分为刚性接口和柔性接口 ①刚性接口分为:油麻石棉水泥接口、胶圈石棉水泥接口、油麻膨胀水泥砂浆接口、胶圈膨胀水泥砂浆接口、法兰接口、套管接口。 ②柔性接口分为:油麻青铅接口、人字柔口、梯唇式橡胶圈接口。 (2)各种接口材料的技术要求 ①油麻:应松软而有韧性、清洁无杂物。如自制则采用无麻皮的长纤维麻加工成辫,用石油沥青浸透、拧干、风干而成。 ②石棉:必须是4F级无粉石棉绒。 ③水泥;须使用普通硅酸盐水泥。膨胀水泥用硫铝酸盐水泥或铝酸盐自应力水泥。 ④优质青铅。 ⑤胶圈:采用O形胶圈,其物理性能满足表1K422152要求。
胶圈物理性能 表1K422152
|
含 胶 量
(%) |
邵氏硬度
(度) |
拉断强度
(MPa) |
伸 长 率
(%) |
永久变形
(%) |
老化系数
(70℃、144h) |
|
≥65 |
45—55 |
≥16 |
≥500 |
<25 |
>0.8 |
采用梯唇式橡胶圈应使用丁苯橡胶。O形胶圈、梯唇式胶圈均由管材生产厂提供。 (3)各种接口工艺要求 ①承插口铸铁管材使用前必须有合格证、外观检查合格,对每根管材承插口直径、椭圆度量测后配合使用,以使管承插口间隙尽量满足接口要求。接口前必须对承插口进行清理、刷洗干净。 ②油麻填人承口深度为l/3,先用铁牙将管接口缝隙整匀,把麻辫拧至管缝隙的1.5倍粗,分两圈填打密实(用扁錾子贴管壁逐次打人,以防麻辫断股),对于套管接口应多加两圈油麻。 ③石棉水泥:先将两种材料以3:7比例干拌均匀再加水,加水量适当(以手攥成团,松手颠散为度),分别用四填八打方式,层层填打密实,封口时凹进2mm,其密度以最后连打三錾不再凹进为合格。注意石棉水泥随用随掺拌,不能使用超过初凝期的石棉水泥。 ④采用O形胶圈时,先用铁牙将接口下方缝隙扩大,将胶圈填人管口缝,再挪动铁牙,将胶圈用錾子逐步填人管口缝隙,然后顺管口逐步把胶圈打至插口小台上。采用梯唇橡胶圈接口,先将胶圈贴在承口内(需用人工手扶)插口插入后,用手动葫芦将插口就位,注意随时用铁丝类工具检查胶圈位置是否准确,否则重新操作。 ⑤使用膨胀水泥砂浆填口,先将膨胀水泥与中粗砂按水泥:砂子:水=1 : 1:2 0.28~0.32拌合均匀(此种配比的砂浆,其自由线膨胀率为7d>l%,28d增长值)≯0.3%),然后分3~4次填人管口,每次均用錾子捣实,注意砂浆随用随拌制,使用时间不能超过45min。 ⑥青铅接口灌铅(先填打油麻):以专用工具熔铅、灌铅后,分别用几种錾子将铅口打实、找平,其缺铅处可用铅条补平,但要与原灌人的铅打成一体。 ⑦石棉水泥和膨胀水泥封口的接口,要用稀泥糊口作保水养生,气温低于—5℃时不得施工。
|