1K422160 掌握城市排水结构工程施工质量控制 1K422161 防止混凝土构筑物裂缝的控制措施 混凝土构筑物裂缝防治,是为了将其对排水构筑物的危害程度控制在允许范围内。为此,在工程中应从设计和施工两方面着手。 (1)设计方面应注意点 ①合理设置伸缩缝:按照设计规范要求设置伸缩缝,如果超出规范要求长度设伸缩缝时,必须有有效的防开裂措施。 ②避免应力集中:避免结构断面突变产生应力集中,当不能避免断面突变时,应做局部处理,做成逐渐变化的过渡形式。 ③合理增配构造钢筋提高抗裂性能:配筋尽可能采用小直径、小间距。全断面的配筋率不小于0.3% (2)施工注意方面 ①严格控制混凝土原材料质量:砂和碎石要连续级配,含泥量不能超过规范要求。水泥宜为质量稳定的普通硅酸盐水泥。外加剂和掺合料必须性能可靠,有利于降低混凝土凝固过程的水化热。 ②使混凝土配合比有利于减少和避免裂缝:配合比中,在满足配合比规范和混凝土技术指标前提下,宜适当减少水泥用量和水用量,降低水灰比;通过使用外加剂改善混凝土性能,降低水化热峰值。 ③合理设置后浇带:对于大型排水混凝土构筑物,合理的设置后浇带有利于控制施工期间的较大温差与收缩应力,减少裂缝。后浇带设置时,要遵循“数量适当,位置合理”的原则。 ④控制入模坍落度,做好浇筑振动工作:在满足混凝土运输和布放要求前提下,要尽可能减小人模坍落度,混凝土人模后,要及时振捣,并做到既不漏振,也不过振。重点部位还要做好二次振动工作。 ⑤避免混凝土结构内外温差过大:首先,降低混凝土的入模温度,且不应大于25℃,使混凝土凝固时其内部在较低的温度起升点升温,从而避免混凝土内部温度过高。其次,采取延长拆模时间和外保温等措施,使内外温差在一定范围之内。通过减少混凝土结构内外温差,减少温度裂缝。 ⑥对于地下工程,拆模后及时回填土控制早期、中期开裂。 1、背景 某污水处理厂设计有一座长28m,宽22m混凝土贮泥池,墙厚为400mm。墙体混凝土施工在5月初进行,一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应,混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土人模温度290C,在墙体拆模时气温为60C,事后发现有数条纵向宽0.2mm左右的裂缝。 2.问题 试分析产生裂缝的原因。 3.分析 (1)从提供的背景看,有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求,说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。 (2)在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成,说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体混凝土不设后浇带,从结构混凝土收缩角度分析,是可能导致墙体裂缝的一个隐患。 (3)混凝土实际入模温度290C,比规定的最大人模温度25℃高,使混凝土凝固时其内部在较高的温度起升点升温,从而可造成混凝土内部温度更高,而5月初大气温度还不是太高,这样使结构内部和表面温差如果超过限值,也是造成裂缝一个隐患。
| |