专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第30讲讲义
城市排水结构工程施工质量控制
1K422160  掌握城市排水结构工程施工质量控制
1K422161  防止混凝土构筑物裂缝的控制措施
混凝土构筑物裂缝防治,是为了将其对排水构筑物的危害程度控制在允许范围内。为此,在工程中应从设计和施工两方面着手。
(1)设计方面应注意点
①合理设置伸缩缝:按照设计规范要求设置伸缩缝,如果超出规范要求长度设伸缩缝时,必须有有效的防开裂措施。
②避免应力集中:避免结构断面突变产生应力集中,当不能避免断面突变时,应做局部处理,做成逐渐变化的过渡形式。
③合理增配构造钢筋提高抗裂性能:配筋尽可能采用小直径、小间距。全断面的配筋率不小于0.3%
(2)施工注意方面
①严格控制混凝土原材料质量:砂和碎石要连续级配,含泥量不能超过规范要求。水泥宜为质量稳定的普通硅酸盐水泥。外加剂和掺合料必须性能可靠,有利于降低混凝土凝固过程的水化热。
②使混凝土配合比有利于减少和避免裂缝:配合比中,在满足配合比规范和混凝土技术指标前提下,宜适当减少水泥用量和水用量,降低水灰比;通过使用外加剂改善混凝土性能,降低水化热峰值。
③合理设置后浇带:对于大型排水混凝土构筑物,合理的设置后浇带有利于控制施工期间的较大温差与收缩应力,减少裂缝。后浇带设置时,要遵循“数量适当,位置合理”的原则。
④控制入模坍落度,做好浇筑振动工作:在满足混凝土运输和布放要求前提下,要尽可能减小人模坍落度,混凝土人模后,要及时振捣,并做到既不漏振,也不过振。重点部位还要做好二次振动工作。
⑤避免混凝土结构内外温差过大:首先,降低混凝土的入模温度,且不应大于25℃,使混凝土凝固时其内部在较低的温度起升点升温,从而避免混凝土内部温度过高。其次,采取延长拆模时间和外保温等措施,使内外温差在一定范围之内。通过减少混凝土结构内外温差,减少温度裂缝。
⑥对于地下工程,拆模后及时回填土控制早期、中期开裂。
1、背景
某污水处理厂设计有一座长28m,宽22m混凝土贮泥池,墙厚为400mm。墙体混凝土施工在5月初进行,一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应,混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土人模温度290C,在墙体拆模时气温为60C,事后发现有数条纵向宽0.2mm左右的裂缝。
2.问题
试分析产生裂缝的原因。
3.分析
(1)从提供的背景看,有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求,说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。
(2)在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成,说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体混凝土不设后浇带,从结构混凝土收缩角度分析,是可能导致墙体裂缝的一个隐患。
(3)混凝土实际入模温度290C,比规定的最大人模温度25℃高,使混凝土凝固时其内部在较高的温度起升点升温,从而可造成混凝土内部温度更高,而5月初大气温度还不是太高,这样使结构内部和表面温差如果超过限值,也是造成裂缝一个隐患。
 
城市热力管道工程施工质量控制
1K422170  掌握城市热力管道工程施工质量控制
1K422171  热力管道焊缝质量检验要点
热力管道焊缝质量检验要点(见图1K422171)
例:背景资料
某热力管道,其材料为碳素钢,敷设中,有几处为穿越河流的水下管道,有一处穿越铁路(非专用线)干线,个别管道焊缝不具备水压试验条件,对管道焊缝质量用超声和射线两种方法进行无损检验。
2.问题
(1)热力管道焊缝质量检验应按哪三项要求分别按序进行?哪些焊口应100%做无损检验?
(2)如该管道有返修后的焊缝,无损检验有什么要求?
(3)某段管道用超声波检验为合格,但用射线检验不合格,该管道是否合格?
3.分析
(1)按CJJ 28—89规定,焊缝质量检验应从表观、内部和物理力学指标三步顺序检验的思路去把握。本案例中哪些焊口要做100%的无损检验的问题,规范有明确规定,应从热力管道穿越重要工程结构的安全需要和不便做水压试验角度把握。
(2)应从万无一失的角度去对待返修后的检验。
(3)应从检验结果最不利的角度去考虑质量合格与否,去理解规范的规定。
参考答案:
(1)、按CJJ 28—89规定,焊缝质量检验应从表面质量检验(外观)、无损检验(内部)、强度和严密性检验(物理力学指标)三步骤检验。穿越铁路干线、穿越城市主要干线、不具备水压试验条件的管道、返修后的焊缝均要做100%的无损检测。
(2)该管道有返修后的焊缝,无损检验应做100%检验。