专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第33讲讲义
明挖基坑开挖时坍塌、淹埋的安全措施
一、 内容提要
1、明挖基坑开挖时坍塌、淹埋的安全措施(掌握)
2、桩基施工安全的控制(掌握)
3、隧道掘进施工的安全控制(掌握)
4、箱涵顶进施工安全控制(掌握)
5、生活垃圾填埋时环境安全的控制(掌握)
6、工程技术文件的管理方法(掌握)
二、 重点、难点
1、明挖基坑开挖时坍塌、淹埋的安全措施
2、桩基施工安全的控制
3、隧道掘进施工的安全控制
4、箱涵顶进施工安全控制
5、生活垃圾填埋时环境安全的控制
6、工程技术文件的管理方法
三、内容讲解
1K422210 明挖基坑开挖时坍塌、淹埋的安全措施
1K422211 防止基坑开挖时坍塌、淹埋的安全措施
(1) 技术要求
①根据土的分类、物理力学性质确定边坡坡度(放坡开挖时),或根据土质、深度确定维护方法(采用围护开挖时)。
②在基坑顶边弃土时,任何情况下,弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离不得小于1.2m,堆土高度不得超过1.5m。
③要做好降水措施,确保基坑开挖期间的稳定。
④机械开挖和人工开挖不支撑基坑时,每次挖方修坡深度不得超过1m。
⑤机械开挖和人工开挖有支撑围护基坑时要及时做好支撑围护,支撑围护方法按各方法的要求去做。
(2)应急措施
①及早发现坍塌和淹埋事故的预兆,及时抢险,避免事故的发生。
②及早发现坍塌和淹埋事故的凶兆,以人身安全为第一要务,及早撤离现场。
③要熟悉各种抢险支护和抢险堵漏方法。
1K42220 桩基施工安全的控制
1K42221 人工挖孔灌注桩的适用范围、挖孔工艺及安全措施。
人工挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水,且较密实的土层或风化土层。挖孔时孔内产生空气污染物不得超过现行《环境空气质量标准》(GB3095)规定的三级标准浓度限值,否则必须采取通风措施。
挖孔施工应根据地质和水文地质情况,因地制宜,选择孔壁支护方案报批,并应经过计算,确保施工安全。
挖孔内须进行爆破时,应专门设计,宜采用浅眼松动爆破法,严格控制炸药用量,并在炮眼附近加强支护。孔深大于5m时,必须采用电雷管引爆。爆破后应先通风排烟15min,并检查无有害气体后放可继续作业。
孔深大于15m时,通风比较困难,一般不宜人工挖孔,必须人工挖时,应加强机械通风和安全措施。
孔内有较大渗水量时,可能导致孔壁坍塌,故必须加强支护。
挖孔前必须严密制定工艺方案,确定提升方法和安全措施,确定挖掘程序,确定爆破方案,确定其他安全措施和降排水措施。

 
隧道掘进施工的安全控制
1K42230 隧道掘进施工的安全控制
1K42231 开式和闭式盾构始发推进和到达接收的安全控制要点
盾构进、出洞是盾构法施工的重要环节,涉及工作井洞门形式、盾构内设备的布置、进出洞施工的土体加固方法、防止及减少地面沉降等技术方案。
盾构进、出洞必须要有一个始发的和接收的机座、洞口密封装置、井底运输的调度车场地、井底排水设备、施工人员上下楼梯、必要的工作平台。
盾构基座一般采用钢筋混凝土或钢结构,设置在工作井底板上,用作安装及正确稳妥地搁置盾构,基座具有足够的强度、刚度和精度,基座上的导轨根据隧道设计轴线及施工要求定出平面、高程和坡度,使盾构在出洞时具有正确的导向。
盾构后盾支撑体系必须有足够强度、刚度和整体稳定性、后盾面应垂直隧道设计轴线、水平孔口应满足施工垂直运输的需要。
工作井洞圈直径与盾构外径存有一定的建筑间隙,为了防止盾构出洞时及施工期间土体从该间隙中流失,在洞圈周围安装橡胶帘布带、圆环板、铰链板等组成的密封装置,并设置注浆孔,作为洞口防水堵漏的预防措施。
1K422232  喷锚暗挖法隧道施工时围岩监控量测的内容和方法
现场监控量测应根据围岩条件、隧道工程规模、支护类型和施工方法等来选择测试项目。
现场监控量测项目分为必测项目(A类量测)和选测项目(B类量测)两大类。
(1)现场监控量测项目
①地质和支护情况观察,观察或描述。
②周边位移,采用各类收敛计量测。
③拱顶下沉,采用水平仪、水准尺、钢尺或测杆。
④锚杆或锚索内力及抗拔力,使用各类电测锚杆、锚杆测力计及拉拔器。
⑤地表下沉,使用水平仪和水准尺。
⑥围岩体内位移(洞内设点),采用洞内钻孔中安设单点、多点杆式或钢丝式位移计。
⑦围岩体内位移(地表设点),从地面钻孔中安设各类位移计。
⑧围岩压力及两层支护间压力,使用各种类型压力盒。
⑨钢支撑内力及外力,用支柱压力计或测力计。
⑩支护、衬砌内应力、表面及外应力及裂缝量测,使用各类混凝土内应变计、应力计、测缝计及表面应力解除法。
⑩围岩弹性波测试,使用各种声波仪及配套探头。
其中①~④为必测项目,⑤~⑩为选择项目。
(2)现场监测的目的
①提供监控设计的依据和信息。
●掌握围岩力学形态的变化和规律。
●掌握支护的工作状态信息并及时反馈,指导施工作业。
②预报和监视险情。
③校核地下工程理论计算结果、完善工程类比法。
做好施工围岩监控量测关键是保证数据的准确性。