专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第34讲讲义
箱涵顶进施工安全控制
1K422240  箱涵顶进施工安全控制
1K422241  箱涵顶进穿越结构物的主要安全防护措施
箱涵在穿越铁路、桥涵和管线等结构物时可采取以下安全防护措施:
①铁路路基下顶进箱涵时,为确保行车与施工安全,必须进行铁道线路加固,并限制行车速度;
②小型箱涵可用调轨梁,轨束梁加固线路;
③孔径较大的箱涵可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁及钢板脱壳法,同时应严格控制车速。
④在土质差、承载力低、土壤含水量高,铁路行车繁忙,不允许限速太多的情况下,可采用低高度施工便梁的方法。
⑤箱涵穿越管线时可采用暴露管线和加强施工监测的保护方法。
lK422250  生活垃圾填埋时环境安全的控制
1K422251  防止生活垃圾渗滤液渗漏的检验方法
检验垃圾填埋区防渗效果,是比较困难的工作。因为填埋区面积很大,一经使用每天垃圾填埋数量都在变化。降水、大气温度和季节等多种因素都对垃圾渗滤液的数量有影响,很难用收集的实际渗滤液的数量与估算数量进行对比,来检验是否渗漏,更不能在填埋区内打水质观测井,采集水样进行分析,检验是否渗漏。
为确保防渗层完好,当前修建的生活垃圾填埋场内都不允许打水质观测井。
为有效检测防渗效果,目前采用的检验方法是,在填埋场影响区域内打水质观测井。提取地下水样,利用未被污染的水样与有可能被污染的水样进行比较的方法,对防渗效果的有效性进行检验。即:在填埋垃圾之前的填埋场影响区域内,按设计或有关管理部门的安排,打若干水质观测井。提取各井的水样,送到有合法资质的试验室,对水样进行化验分析,出具分析报告。管理单位将此报告存档。以此水样报告为依据,在垃圾填埋场投入使用之后,每隔一个固定时间段,在水质观测井中抽取水样做水质化验分析,将化验结果与未填埋时的对应水井的水样进行比较分析,如无变化或虽有小变化但经分析与垃圾渗滤液无关,可判定为防渗效果良好,防渗功能未发现异常。若发现某井的水样分析结果有很大变化,有害物质指标大幅度上升,并均与垃圾渗滤液有关,说明该井所观测的区域内有渗漏现象发生。
若设双层排水系统时,可随时从提升泵井中抽出地下水的水样,进行分析比较;这比一般单排水系统更为直接准确。
1K422252  垃圾填埋场选址的环保原则
垃圾填埋场的选址工作是一项相当重要而复杂的工作。它涉及到城市整体规划,城市环境和旅游资源的保护,居民生活条件和公共卫生安全的保障,饮用水源的安全及工程造价的高低等诸多因素。选址工作还是工程项目能否立项的关键条件之一,也是决定工程造价高低的重要因素。
因此,垃圾填埋场址的选择应综合考虑环境保护、卫生安全、居民生活、经济与社会发展各个因素,尽量选择远离居民区、城乡人文景区和饮用水源地区,尽量选择在路线较偏僻而运输又方便的荒废地域。

 
工程技术文件的管理方法
lK422260  工程技术文件的管理方法
1K422261  施工技术文件的内容
市政基础设施工程施工技术文件应包括以下内容:
①施工组织设计
②施工图设计文件会审、技术交底
开工前,建设单位应组织有关单位对施工图设计文件会审,填写会审记录;设计单位应作设计交底,并做交底纪要;施工单位在施工前应进行施工技术交底,
③原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证;出厂检(试)验报告及复试报告。
④施工检(试)验报告。
⑤施工记录。
⑥测量复检及预验记录。
⑦隐蔽工程检查验收记录。
⑧工程质量检验评定资料。
⑨功能性试验记录。
⑩质量事故报告及处理记录。
⑩设计变更通知单、洽商记录。
⑩竣工验收报告与验收证书。
1K422262  施工技术文件管理方法
市政基础设施施工技术文件,一般应按下列方法进行管理:
①施工技术文件应由施工单位编制,由建设单位与施工单位保存;
②建设单位应按《建设工程文件归档整理规范》(GB/T 50328)的要求,于工程竣工验收后三个月内报当地城建档案管理机构归档;
③总承包工程项目,由总承包单位负责汇集。整理所有有关施工技术文件;
④施工技术文件应随施工进度及时整理,所需表格应按有关法规规定认真填写清楚、齐全、准确、真实;
⑤施工技术文件应严格按有关法规规定,签字、盖章;
⑥施工合同中应对施工技术文件的编制要求和移交期限做出明确规定;施工技术文件应有建设单位签署的意见或监理单位对认证项目的认证记录;
⑦竣工验收前,建设单位应请当地城建档案管理机构对施工技术文件进行预验收,预验收合格后方可竣工验收;
⑧施工技术文件不得任意涂改、伪造、抽撤、损毁或丢失。
1K422263  施工技术文件编制的基本要求
施工技术文件编制的基本要求是对文件各项内容进行规范编制:
①施工组织设计必须全面、到位,必须有上一级技术负责人审批、加盖公章、填写审批表;有变更时,应有变更审批程序。
施工组织设计应包括下列主要内容:工程概况、施工平面布置图、施工部署和管理体系、质量目标设计、施工方法及技术措施、安全措施、文明施工措施、环保措施、节能降耗措施、施工过程中的各项施工技术规范。
②施工图设计文件必须进行会审、技术交底,并留有会审记录。即开工前,建设单位组织对施工图设计文件进行会审,并按单位工程填写会审记录;设计单位应按施工程序或需要进行设计交底并做交底记录;施工单位应进行施工技术交底,并做好各种交底记录,双方签字。
③原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书;出厂检(试)验报告及复试报告,均应归人施工技术文件;上述各种证书或报告为复印件时必须加盖供货方印章,并注明使用工程名称、规格、数量、进场日期、经办人签名及原件存放地点。
凡属新技术、新工艺、新材料、新设备的产品,应有有效鉴定证明和生产许可证,有质量标准、使用说明和工艺要求,使用前应先进行检(试)验。
④所有进场产品进入施工现场前,必须先按国家有关规定抽检、复测,合格后方可使用。
⑤对只提供技术参数的测试报告,应由使用单位技术负责人对参数进行判别、签字认可。
1K422264  施工各阶段的文件编制要求
1)施工开始之前,施工单位必须编制施工组织设计,并有上一级技术负责人和部门的审批手续;施工过程中发生变更时,应有变更审批手续。
2)施工开工前,应有施工图设计文件会审记录、设计单位交底的纪要及施工技术交底记录。
3)施工期间应编制的文件是:
①进入施工现场的原材料、产品、半成品、构配件、设备等产品的出厂质量合格证书、检(试)验报告及复试报告;进口设备必须配有有关中文资料。
②施工检(试)验报告。包括有关取样送检的记录;压实度(密度)、强度、配合比通知单、桩基检(试)验等报告。
③施工记录。
④测量复核及预检记录。
⑤隐蔽工程检查验收记录。
4)工序、部位工程及单位工程完成时,应分别有质量评定表。
5)工程交付使用之前,应填写工程项目的功能性试验记录。
6)质量事故报告及处理记录。
7)设计变更通知单、洽商记录。
8)竣工总结与竣工图。
9)竣工验收文件(包括工程竣工报告、工程竣工验收证书)。
1K422265  施工技术文件的组卷方法
1)施工技术文件要按单位工程进行组卷。可以分册装订。
2)卷内文件排列顺序一般为:
封面、目录、文件材料和备考表。其中:
①封面应含工程名称、开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人和法人代表或法人委托人签字并加盖公章。
②文件资料宜按以下顺序编排:
●施工组织设计;
●施工图设计文件会审与技术交底记录;
●设计变更通知单、洽商记录;
●原材料、产品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告;
●施工试验资料;
●测量复核及预验记录;
●隐蔽工程检查验收记录;
●工程质量检验评定资料;
●使用功能试验记录;
●施工报告;
●竣工测量资料;
●竣工图;