专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第36讲讲义
《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96)的有关规定
lK432040  掌握《沥青路面施工及验收规范》(GB 50092—96)的有关规定
1K432041  沥青混合料和沥青混凝土混合料的定义
   该规范第2.1.36条和第2.1.37条规定:沥青混合料是由矿料与沥青结合料拌和而成的混合料的总称。沥青混凝土混合料是由适当比例的粗集料、细集料及填料组成的符合规定级配的矿料,与沥青结合料拌和而成的符合技术标准的沥青混合料(以AC表示)。
1K432042  透层和粘层的定义
   该规范第2.1.25条和2.1.26条规定,“透层”的定义是:为使沥青面层与非沥青材料面层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青煤沥青液体石油沥青而形成的透人基层表面的薄层。“粘层”的定义是:为加强在路面的沥青层与沥青层之间沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层。
lK432050  掌握《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 04l一2000)的有关规定1K432051  在支架上浇注梁式桥的技术要求
   根据该规范第4.2.2条中的1、2和3三款的规定,支架上浇注梁式桥的设计荷载及支架的强度、稳定性等技术要求,应按以下要求考虑:
   1)计算模板、支架和拱架时,应考虑下列荷载并按表1K432051进行荷载组合。
   ①板、支架和拱
   ②新浇筑圬工结构物力;
   ③员、材料具等荷载
   ④振动混凝土产生的荷载;
   ⑤新混凝土对模板力;
   ⑥混凝土倾倒时产生的水平荷载
   ⑦其他可能产生的荷载,如雪载、风载、水流压力、飘浮物冲击荷载
   模板、支架和拱架设计计算的荷载组合表    表1K432051
 
模板结构名称
荷  载  组  合
计算强度用
验算刚度用
梁、板和拱的底模板以及支承板、支架及拱等
①+②+③+④+⑦
①+②+⑦
缘石、人行道、栏杆、柱、梁、板、拱等的侧模板
④+⑤
基础,墩台等厚大建筑物的侧模板
⑤+⑥
 
 
 
 
 
 
 
2)支架和拱架应预留施工拱度,在确定施工拱度值时,应考虑支架受力产生的弹性和非弹性变形,支架基础沉陷结构物本身受力后各种变形。其中还应考虑1/2汽车荷载(不计冲击力)引起的梁或拱圈的弹性挠度
   3)计算板、支架和拱强度和稳定性时,应考虑作用在模板、支架和拱架上的风力设于水中的支架,应考虑力、流冰压力和船只漂流物等冲击力荷载。
例: 验算模板、支架和拱架刚度时,应考虑下列几种荷载组合?
A 模板、支架和拱架自重
B 新浇筑圬工结构物的重力
C 混凝土倾倒时产生的水平荷载;
D 其他可能产生的荷载,如雪载、风载.
E 人员、材料、机具等荷载
答案: A B D
 
1K432052  施加预应力的准备工作
   根据该规范第12.8.1条和第12.8.2条的规定,施加预应力前应做的准备工作如下:
   施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用管理,并应定期维护和验。千斤顶与压力表应配套校验,以确定张拉力与压力表之间的关系曲线,校验应在经主管部门授权的法定计量技术机构定期进行。
   张拉机具设备应与锚具配套使用,并应在进场时进行查和验。对长期不使用的张拉机具设备,应在使用前进行全面校验。使用期间的校验期限应视机具设备的情况确定,当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现不正常或检修以后应重新校验。弹簧测力计的校验期限不宜超过2个月。
   张拉前必须具备经批准的张拉程序和现场施工说明书,具备上岗证书的施工人员,安全措施到位,锚具安装正确,对后张构件而言混凝土强度已达到要求。施工现场已具备操作人员和设备的安全措施。
   张拉时,应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致
例:《公路桥涵施工技术规范》中规定的施加预应力前的准备工作包括()
A 施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用管理,并应定期维护和校验。
B 施工现场已具备操作人员和设备安全措施
C 张拉时,应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致
D 当千斤顶使用超过10个月应重新校验
E 张拉机具设备应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验
答案:A B C E
 
《地下铁道工程施工及验收规范》的有关规定
1K432060  熟悉《地下铁道工程施工及验收规范》的有关规定
1K432061  对喷锚暗挖法隧道施工的一般规定
   根据该规范第7.1.1至7.1.6条的规定,采用喷锚暗挖法施工隧道应密切注意:
   隧道喷锚暗挖施工应充分利用围岩自承作用,开挖后及时施工初期支护结构并适时闭合,当开挖面围岩稳定时间不能满足初期支护结构施工时,应采取预加固措施。
   工程开工前,应核对地质资料调查沿线地下管线各构筑物及地面建筑物基础等,并制定保护措施。
   隧道开挖面必须保持在无水条件下施工。采用降水施工时,应按有关规定执行。
   隧道采用钻爆法施工时,必须事先编制爆破方案报城市主管部门批准,并经公安部门同意后方可实施。
   隧道施工中,用对地面、地层和支护结构的动态进行监测,并及时反馈信息。
例: 《地下铁道工程施工及验收规范》对喷锚暗挖法隧道施工的一般规定不包括( )
A 当开挖面围岩稳定时间不能满足初期支护结构施工时,应采取预加固措施。
B 隧道开挖面可在有水条件下施工
C 工程开工前,应核对地质资料,调查沿线地下管线、各构筑物及地面建筑物基础等,并制定保护措施
D 隧道施工中,用对地面、地层和支护结构的动态进行监测,并及时反馈信息。
答案:B
 
1K432062  盾构法隧道掘进速度的相关影响因素
   根据该规范第8.4.2条规定,盾构掘进速度,应与地表控制的隆陷值、进出土量、正面土压平衡调整值及同步注浆等相协调。盾构掘进速度主要受盾构设备进出土速度的限制,进出土速度协调不好,极容易使正面土体失稳、地表出现隆沉现象。盾构掘进应尽量连续作业,以保证隧道质量和减少对地层的扰动,减少地表隆沉现象。为此要均衡组织施工,确需停机时,应采取措施防止正面和盾尾土体进入,防止地面沉降和盾构变位、受损。
例: 盾构法隧道掘进速度的相关影响因素不包括( )
A 地表控制的隆陷值
B 进出土量
C 盾尾土压平衡调整值
D 同步注浆
答案:C
 
1K432070  熟悉《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—99)的有关规定
1K432071  基坑支护结构承载能力极限状态计算和验算的内容
   根据该规范第3.1.6条规定,基坑支护结构应进行如下计算和验算:
   1)基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括:
   ①根据基坑支护形式及受力特点进行土体稳定性计算;
   ②基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算;
   ③当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。
   2)对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。   
3)地下水控制计算和验算:
   ①抗渗透稳定性验算;
   ②基坑底突涌稳定性验算;
   ③根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。  
例: 《建筑基坑支护技术规程》 中规定的地下水控制计算和验算的内容不包括( )
A 抗渗透性稳定性验算
B 根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算
C 基坑底突涌稳定性验算
D 根据基坑支护形式及特点进行土体稳定性计算
E 根据基坑周边环境及支护结构变形进行验算
答案:D E
 
1K432072  基坑开挖监控方案的内容   
   根据该规范第3.8.1条规定:
   基坑开挖前应做出系统的开挖监控方案,监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。
   监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1--2倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象。
例: 基坑开挖监控方案的内容包括( )
A 监控目的
B 监测项目
C 监控报警值
D 监测要求
E 抗渗透稳定性验算
答案:A B C D
 
《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定
1K432080  熟悉《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定
1K432081  水池做满水试验前应具备的条件
   1)根据该规范第5.1.4条规定,水池满水试验前应具备以下条件:
   ①池体的混凝土或砖石砌体的水泥砂浆已达到设计强度;
   ②现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前;
   ③装配式预应力混凝土水池施加预应力以后,保护层喷涂以前;
   ④砖砌水池防水层施工以后、石砌水池勾缝以后;
   ⑤砖石水池满水试验与填土工序的先后安排符合设计规定。
   2)根据第5.1.5条规定,水池满水试验前,应做好下列准备工作:
   ①将池内清理干净,修补池内外缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等。并检查充水及排水闸门,不得渗漏;
   ②设置水位观测标尺;
   ③标定水位测针;
   ④准备现场测定蒸发量的设备;
   ⑤充水的水源应采用清水并做好充水和放水系统的设施。
例: 《给水排水构筑物施工及验收规范》中规定水池满水试验前应具备( )条件
A 池体的混凝土或砖石砌体的水泥砂浆已达到设计强度的75%
B 现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以后
C 装配式预应力混凝土水池施加预应力以后,保护层喷涂以后
D 砖砌水池防水层施工以前、石砌水池勾缝以前
E 砖石水池满水试验与填土工序的先后安排符合设计规定。
答案:C E
 
lK432090  熟悉《给水排水管道工程施工及验收规范》的有关规定
1K432091  给水排水管道沟槽回填前应满足的规定要求
   该规范第3.5.1条、第3.5.2条和第3.5.3条规定:
   1)给水排水管道施工完毕并经检验合格后,沟槽应及时回填。回填前,应符合下列规定:
   ①预制管铺设管道的现场浇筑混凝土基础强度接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度不应小于5MPa
   ②现场浇筑混凝土管渠的强度应达到设计规定。
   ③混合结构的矩形管渠或拱形管渠,其砖石砌体水泥砂浆强度应达到设计规定;当管渠顶板为预制盖板时,并应装好盖板;
   ④现场浇筑或预制构件现场装配的钢筋混凝土拱形管渠或其他拱形管渠应采取措施,防止回填时发生位移或损伤。
   2)压力管道沟槽回填前应符合下列规定:
   ①水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填其余部分。
   ②管径大于900mm的钢管道,应控制管顶的竖向变形
   3)无压管道的沟槽应在闭水试验合格后及时回填
例:下列有关给水排水管道沟槽回填前应满足的规定要求正确的有( )
A 预制管铺设管道的现场浇筑混凝土基础强度,接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度不应小于5MPa
B 现场浇筑混凝土管渠的强度应达到设计规定
C 管径小于900mm的钢管道,应控制管顶的竖向变形
D 混合结构的矩形管渠或拱形管渠,其砖石砌体水泥砂浆强度应达到设计规定
E 水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应大于0.5m
答案:A B D
 
lK432100  熟悉《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28—89)的有关规定
1K432101  热力管道施焊单位应具备的条件
   根据该规范第5.1.5条的规定,施焊单位应符合下列要求:
   ①有负责焊接工程的焊接技术人员、检查人员和检验人员
   ②有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠;
   ③有精度等级符合要求,灵敏度可靠的焊接检验设备
   ④保证焊接工程质量达到设计和本规范规定的标准
例: 《城市供热管网工程施工及验收规范》中规定的热力管道施焊单位应具备的条件不正确的是()
A 有负责焊接工程的焊接技术人员、检查人员和检验人员
B 有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠
C 有精度等级符合要求,灵敏度可靠的焊接检验设备
D 保证焊接工程质量达到设计规定或规范规定的标准
答案:D
 
lK432110  熟悉《城市热力网设计规范》(CJJ 34—2002)的有关规定
1K432111  热力站门开向设置的规定
   根据该规范第10.1.3条关于热力站门开向设置的规定如下:
   站房设备间的门应向外开。当热水热力站站房长度大于12m时应设两个出口,热力网设计水温小于100℃时可只设一个出口。蒸汽热力站不论站房尺寸如何,都应设置两个出口。安装孔或门的大小应保证站内需检修更换的最大设备出入。多层站房应考虑用于设备垂直搬运的安装孔
  例:下列不符合《城市热力网设计规范》对热力站门开向设置的规定的是( )
A 站房设备间的门应向内开
B 当热水热力站站房长度大于12m时应设两个出口
C 安装孔或门的大小应保证站内需检修更换的常用设备出入
D 蒸汽热力站不论站房尺寸如何,都应设置两个出口
E 多层站房应考虑用于设备垂直搬运的安装孔
答案:A C
 
lK432120  熟悉《城镇燃气输配工施工及验收规范》(CJJ 33—89)
   的有关规定置K43212重  钢管的焊接作业应满足的要求
   根据该规范第4.2.1条的规定,钢管的焊接应符合下列要求:
   1)对焊工的要求
   ①凡参加燃气管道焊接的焊工,必须经过考试合格,并取得当地劳动局颁发的焊工合格证件
    ②凡中断焊接工作六个月以上的焊工在正式复焊前,应重新参加焊工考试
   2)焊条必须具有说明书和质量保证书,并应按说明书的要求使用。
   3)管子、管件的坡口和尺寸,当设计无规定时,应符合规范规定。
   4)等壁厚对接焊件,应做到内壁齐平。内壁错边量应符合规范规定。
   5)不等壁厚对接焊件的组对要求应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ 236)中第2.2.9条的规定。   
   6)管子、管件组对时,应检查坡口的质量,坡口表面上不得有裂纹、夹层等缺陷。并应对坡口及其两侧10mm范围内的油、漆、锈、毛刺等污物进行清理,清理合格后应及时施焊。
例:下面关于《城镇燃气输配工程施工及验收规范》中钢管的焊接作业应满足的要求正确的是()
A 凡中断焊接工作三个月以上的焊工在正式复焊前,应重新参加焊工考试。
B 管子、管件的坡口和尺寸,当设计无规定时,应符合规范规定。
C 等壁厚对接焊件,应做到外壁齐平
D 焊条必须具有说明书和质量保证书,并应按说明书的要求使用
E 管子、管件组对时,应检查坡口的质量,坡口表面上不得有裂纹、夹层等缺陷
答案:B D E
 
lK432130  了解《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17—2001)的有关规定
1K432131  防止垃圾填埋场污染地下水的有关规定   
   填埋场必须防止对地下水的污染,不具备自然防渗条件的填埋场必须进行人工防渗
1K432132  垃圾填埋场地基应有的条件
   填埋场地基应符合下列规定:
   ①场底地基应是具有承载能力的自然土层或经过碾压、夯实的平稳层,且不应因填埋垃圾的沉陷而使场底变形、断裂。
   ②场底应有纵横向坡度。纵横坡度宜在2%以上,以利于渗沥液的导流。
   ③黏土表面经碾压后,方可在其上贴铺人工衬里。
   ④铺设人工衬里应焊接牢固,达到强度要求,局部不应产生下沉拉断现象。在大坡度斜面铺设时,应设锚固平台。
例:下列不属于《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》中对垃圾填埋场地基应有的条件的是( )
A 场底地基应是具有承载能力的自然土层或经过碾压、夯实的平稳层
B 场底应有纵横向坡度。纵横坡度宜在3%以上
C 黏土表面经碾压后,方可在其上贴铺人工衬里
D 铺设人工衬里应焊接牢固,达到强度要求,
E 地基应满足垃圾运输车行车需要
答案:B E
 
《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ77-98)的有关规定
1K432140  了解《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ 77—98)的有关规定
1K432141  城市桥梁的汽车荷载等级划分
   根据该规范第4.1.1条,我国城市桥梁的汽车荷载划分等级如下:
   为达到与国际桥梁荷载标准相接轨的目的,城市桥梁主结构设计采用按车道均布荷载进行加载设计。设计汽车荷载分为两个等级,城一A级和城一B级。
   城一A级车辆荷载标准载重汽车采用五轴式货车加载,总重700kN,前后轴距为18.Om,行车限界横向宽度为3.Om
   城一B级车辆荷载标准载重汽车采用三轴式货车加载,总重300kN,前后轴距为4.8m,行车限界横向宽度为3.Om。
   城一A级和城一B级标准载重汽车的横断面尺寸相同。
   城一A级车道荷载和城一B级车道荷载
   按均布荷载加一个集中荷载计算。均布荷载和集中荷载的标准值按桥梁的跨径确定。
例:下列描述中( )为城—A级车辆荷载?
A 采用五轴式货车加载,总重700kN,前后轴距为18.Om,
B 采用三轴式货车加载,总重300kN,前后轴距为4.8m
C 采用五轴式货车加载,总重300kN,前后轴距为18.Om
D 采用三轴式货车加载,总重700kN,前后轴距为4.8m
答案:A
1K432142  汽车荷载中的车辆荷载和车道荷载的适用范围
   根据该规范第4.1.2条规定:
   汽车荷载分为车辆荷载和车道荷载。桥梁的横隔梁、行车道板、桥台或挡土墙后土压力的计算采用车辆荷载。桥梁的主梁、主拱和主桁架等的计算采用车道荷载。进行桥梁结构计算时不得将车辆荷载和车道荷载的作用叠加。
例:以下( )桥梁及计算不采用车道荷载?
A 主梁
B 主拱
C 主桁架
D 横隔梁
答案:D