专业工程管理与实务(市政公用工程)(二级建造师)精讲班第14讲讲义
水池施工中的抗浮措施
 2K311081  水池施工中的抗浮措施
      当基坑内地下水位急剧上升,或外表水大量涌人基坑,使构筑物的自重小于浮力时,会导致构筑物浮起,构筑物施工中的基本抗浮措施如下:
      ①选择可靠的降低地下水位方法,严格进行排降水工程施工,对排降水所用机具随时作好保养维护,并有备用机具。
      ②构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。
      ③备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
      ④雨季施工,基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作。
      ⑤可能时,允许地下水和外来水进入构筑物,使构筑物内外无水位差,以减少浮力值。
练习1、当基坑内地下水位急剧上升,或外表水大量涌人基坑,使构筑物的自重小于浮力时,会导致构筑物浮起,构筑物施工中的基本抗浮措施有()
A选择可靠的降低地下水位方法,严格进行排降水工程施工
B构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。
      C备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
      D 雨季施工,基坑四周可不设防汛墙,
      E可能时,允许地下水和外来水进入构筑物,使构筑物内外无水位差,以减少浮力值
      答案;A B C E
 
管道不同接门方式的适用条件
      给水管线安装,受地基岩土性质、地下水状况、管材、管件特点以及环境影响等条件制约。给水管道接口分为刚性接口和柔性接口。
      ①铸铁管有刚性接口(油麻石棉水泥接口,油麻膨胀水泥砂浆接口、胶圈膨胀水泥砂浆接口)和柔性接口(密封胶圈接口和油麻青铅口)。为防止因管段过长、受环境影响而使管道变形、接口漏水,常在设计明确的距离内设置柔性接口,或在某些特定位置一律使用柔性接口,其他管段采用刚性接口。铸铁管与各种带法兰盘的附件,采用法兰接口或钢制法兰转换管作法兰接口。
      ②球墨铸铁管一般为柔性橡胶圈密封接口(又可分为人工推人式接口和机械连接式接口)。其接口密封性好,适应地基变形性能强、抗震效果好,而且接口在一定转角内不漏水,适用于大半径弯道直接安管施工。球墨铸铁管与各种带有法兰盘的附件作法兰连接。
      ③钢管一般采用焊接口,管道适用于高水压、穿过铁路、公路、河谷及地震区等使用环境,钢管一般与各种带法兰片的管件作法兰连接。
      ④预应力混凝土管一般为橡胶密封圈柔性接口,当与管件连接时,需用钢制转换柔性接口或做钢制法兰转换口连接。
      ⑤硬质聚氯乙烯(UPVC)管道接口,分别采用橡胶圈密封柔性接口(适用于管径≥63mm)、粘结性接口(适用于管径20~200mm),在与带有法兰盘附件联接时,采用法兰连接。
练习1、球墨铸铁管一般为()接口
      A柔性橡胶圈密封接口       B油麻石棉水泥接口
      C密封胶圈接口             D油麻膨胀水泥接口
      答案:A
2、铸铁管有刚性接口和柔性接口两种,通常铸铁管刚性接口种类有油麻石棉水泥接口油麻膨胀水泥砂浆接口和(    )。            
A油麻青铅接口   B胶圈膨胀水泥砂浆接口              
C密封胶圈接口    D.橡胶圈密封接口                
答案:B