2K311152新型管材管道施工工艺一般要求
新型管材指埋地排水用聚乙烯双壁波纹管、埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管
1.埋地排水用聚乙烯双壁波纹管、埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管施工工艺①土方开挖
·沟槽断面形式可采用直槽、梯形槽、混合槽等,两根或以上管道埋设在同一沟内的合槽施工。
·机械开挖时留出20Omm人工开挖。槽边0.8m以内不应堆置弃土和材料。
·单管敷设时管槽底宽为:聚乙烯管外径加0.3m;双管敷设时管槽底宽为:聚乙烯管外径加两管间设计净距加0.3m;聚乙烯管道在地下连接时,管槽底宽不小于:聚乙烯管外径加0.5m,总宽度不小于0.7m。
·槽底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材。
②管道敷设
·管道改变方向时可使用预制弯头,在弯曲半径≥30~100倍管径时,可利用自然的柔性。
管道连接采用热熔法(热熔承插连接、热熔对接连接)和电熔连接(电熔承插连接、电熔鞍型连接)。
③土方回填
·防止槽内积水造成管道漂浮。
管道两侧及管顶0.2m内,回填土不得含有坚硬的物体、冻土块。
回填分层穷实,每层虚铺厚度:木夯≤20Omm;蛙式夯30Omm;压路机40Omm;振动压路机50Omm。
回填时间在一昼夜中气温最低的时刻,回填从管两侧同时回填,同时夯实。管道试压前管顶回填土不少于50Omm,留出管道接头处20Omm不进行回填。管道试压后大面积回填,在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不得长时间处于空管状态。
④管道维修
·管材管间接口漏水时,切断管材重新对管材管件进行连接。
·管道损坏范围小时,采用电熔鞍型修补或承插电熔套管修补。
·管道损坏范围大时,切除损坏管道用新管代替,接口用热熔连接、法兰连接或电熔连接;直径大于315mm的管道的最后一个焊口用法兰连接或电熔套管。
2.埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管施工工艺
①土方开挖
·沟槽断面形式采用直槽。
·机械开挖时留出200~30Omm人工开挖。避免局部超挖或发生扰动回填天然级配砂石或碎石。
·槽底宽为:管外径加0.6m。
②管道敷设
·管道基础采用砂砾垫层基础。
·管道采用人工安装:槽深大于3m或管径大于公称直径DN40Omm时,使用非金属绳索溜管入槽。
·调整管材长度时使用手锯切割,断面应垂直平整。
·承插口管安装在一般情况下插口插入方向与流水方向一致,由低点向高点依次安装。
·管道接头一般采用弹性密封圈柔性接头,公称直径小于DN200mm的平璧管也可采用插入式粘接接口。
·管道与检查井连接可采用中介层法或柔性连接。
③土方回填
·安装验收合格后,回填到管顶以上大于1倍管径的高度,防止管道因雨漂浮。
·沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内,必须采用人工回填;管顶0.7m以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时回填夯实。每层回填高度不大于0.2m,管顶以上0.4m范围内不得用夯实机具夯实
·回填时槽内无积水,回填土中无杂物。
④管道密闭性试验
管道安装完毕检查合格后,采用闭水检验方法,进行管道密闭性检验。检验前在管底和基础腋角部位用砂回填密实后进行。闭水检验时,向管道内充水并保持上游管顶以上2m水头压力。外观检查无漏水现象。
⑤管道修补
·管道损坏面积或裂缝长度和宽度不超过规定时,可采取粘贴修补措施。
·管道损坏超过规定时,更换损坏管段。无专用连接件时,应砌筑检查井或连接井连接。
练习1、埋地排水用聚乙烯双壁波纹管、埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管施工中,管道敷设时,管道连接应采用()方法
A热熔法 B机械连接
C电熔连接 D压力连接 E 焊接连接
答案:A、C
2、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管,管道安装完毕检查合格后,做闭水检验时,向管道内充水并应保持()。(05年试题) A.下游管内顶以上2m水头压力 B.上游管内顶以上2m水头压力 C.本管段管内2m以上水头压力 D.上游管外顶以上1m水头压力 答案:B |