专业工程管理与实务(市政公用工程)(二级建造师)精讲班第18讲讲义
2K311140熟悉隧道小导管注浆土体加固的技术要求
2K311140熟悉隧道小导管注浆土体加固的技术要求
2K311141小导管注浆土体加固的技术要求
小导管注浆是喷锚暗挖隧道超前支护的一种措施。采用这种措施的地层,一般都很软弱或松散,如不采取措施,开挖时工作面极易坍塌。小导管是受力杆件,因此两排小导管在纵向应有一定搭接长度(在条件允许时,也可在地面进行超前注浆加固;在有导洞时,也可在导洞后对隧道周边进行径向注浆加固)。
采用小导管加固时,为保证工作面稳定和掘进安全,应确保小导管安装位置正确和足够的有效长度,严格控制好小导管的钻设角度。用作小导管的钢管钻有注浆孔,以便向土体进行注浆加固,也有利于提高小导管自身刚度和强度,参与受力。
小导管注浆支护的一般设计如下:钢管直径40~50mm,钢管长3~5m,钢管钻设注浆孔间距为100~150mm,钢管沿拱的环向布置问距为300~50Omm,钢管沿拱的环向外插角为5°~15°,钢管沿隧道纵向的搭接长度为1m。
小导管注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆。浆液必须充满钢管及周围空隙,注浆量和注浆压力由试验确定。
注浆施工中,在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。
注浆材料应具备:良好的可注性;固结后有强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小;无毒;注浆工艺简单、方便、安全等性能。
注浆材料的选用和配比的确定应根据工程条件,经试验确定。
注浆施工期应监测地下水是否受污染,应该防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。
练习1、小导管注浆支护,一般设计要求钢管长度为()。
A 2-4m  
B 3-5m   
C 4-6m   
D 5-7m
答案:B
2、小导管注浆,浆液宜采用()。(05年试题)
A.石灰砂浆    
B.混合砂浆    
C.环氧砂浆     
D.水泥浆或水泥砂浆
答案:D
 
2K311151常用降水方法的布置原则
2K311150熟悉给水排水工程施工技术
2K311151常用降水方法的布置原则
厂站工程施工中采用的点井、管井、人工井降水方法,布置降水井的井距、井位都会涉及到降水效果、降水时间及基坑(槽)边坡安全、地基稳定,为此降水井布置应符合下列要求:
(1)条状基坑宜采用单排或双排降水井,布置在基坑外缘一侧或两侧,在基坑端部,  降水井外延长度应为基坑宽度的1~2倍,选择单排或双排应预测计算确定。
(2)面状基坑降水井,宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡上口1~2m,当面状基坑很小时可考虑单个降水井。
(3)对于长度、宽度很大、降水深度不同的面状基坑,为确保基坑中心水位降深值满足设计要求或为加快降水速度,可在基坑内增设降水井,并随基坑开挖而逐渐失效。
(4)在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的1倍。
(5)采用辐射井降水时,辐射管长度和分布应能有效地控制基坑范围。
(6)降水井的布置,可在地下水补给方向适当加密,排泄方向适当减少。
练习1、厂站工程施工中,面状基坑,降水井的布置方式宜(),当面状基坑很小时可考虑单个降水井。
A.采用单排或双排               
B.在基坑外缘一侧或两侧
C.在基坑外缘呈封闭状           
D.设在基坑端部
答案:C
2、给水厂站工程施工过程中,采用的点井、管井、人工井降水方法,布置降水井的井距、井位都会涉及到降水效果、降水时间以及基坑边坡安全、地基稳定,为此降水井布置应符合的要求包括()
A.条状基坑宜采用单排或者双排降水井,布置在基坑外缘的—侧或者两侧,在基坑端部,降水井外延长度应为基坑宽度的一倍至两倍
B.面状基坑降水井,宜在基坑外缘呈封闭状布置,距边坡上口1~2m,当面状基坑很小时也要至少考虑两个降水井
C.对于长宽度很大、降水深度不同的面状基坑,为确保基坑中心水位降深值满足设计要求或为加快降水速度,可在基坑内增设降水井,并随基坑开挖而逐渐失效
D.在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,其外延长度不少于通道口宽度的二倍
E.采用辐射井降水时,辐射管长度和分布应能有效地控制基坑范围
答案:A C E
 
2K311152新型管材管道施工工艺一般要求
2K311152新型管材管道施工工艺一般要求
新型管材指埋地排水用聚乙烯双壁波纹管、埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管
1.埋地排水用聚乙烯双壁波纹管、埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管施工工艺①土方开挖
·沟槽断面形式可采用直槽、梯形槽、混合槽等,两根或以上管道埋设在同一沟内的合槽施工。
·机械开挖时留出20Omm人工开挖。槽边0.8m以内不应堆置弃土和材料。
·单管敷设时管槽底宽为:聚乙烯管外径加0.3m;双管敷设时管槽底宽为:聚乙烯管外径加两管间设计净距加0.3m;聚乙烯管道在地下连接时,管槽底宽不小于:聚乙烯管外径加0.5m,总宽度不小于0.7m。
·槽底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材。
②管道敷设
·管道改变方向时可使用预制弯头,在弯曲半径≥30~100倍管径时,可利用自然的柔性。
管道连接采用热熔法(热熔承插连接、热熔对接连接)和电熔连接(电熔承插连接、电熔鞍型连接)。
③土方回填
·防止槽内积水造成管道漂浮。
管道两侧及管顶0.2m内,回填土不得含有坚硬的物体、冻土块。
回填分层穷实,每层虚铺厚度:木夯≤20Omm;蛙式夯30Omm;压路机40Omm;振动压路机50Omm。
回填时间在一昼夜中气温最低的时刻,回填从管两侧同时回填,同时夯实。管道试压前管顶回填土不少于50Omm,留出管道接头处20Omm不进行回填。管道试压后大面积回填,在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不得长时间处于空管状态。
④管道维修
·管材管间接口漏水时,切断管材重新对管材管件进行连接。
·管道损坏范围小时,采用电熔鞍型修补或承插电熔套管修补。
·管道损坏范围大时,切除损坏管道用新管代替,接口用热熔连接、法兰连接或电熔连接;直径大于315mm的管道的最后一个焊口用法兰连接或电熔套管。
2.埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管施工工艺
①土方开挖
·沟槽断面形式采用直槽。
·机械开挖时留出200~30Omm人工开挖。避免局部超挖或发生扰动回填天然级配砂石或碎石。
·槽底宽为:管外径加0.6m。
②管道敷设
·管道基础采用砂砾垫层基础。
·管道采用人工安装:槽深大于3m或管径大于公称直径DN40Omm时,使用非金属绳索溜管入槽。
·调整管材长度时使用手锯切割,断面应垂直平整。
·承插口管安装在一般情况下插口插入方向与流水方向一致,由低点向高点依次安装。
·管道接头一般采用弹性密封圈柔性接头,公称直径小于DN200mm的平璧管也可采用插入式粘接接口。
·管道与检查井连接可采用中介层法或柔性连接。
③土方回填
·安装验收合格后,回填到管顶以上大于1倍管径的高度,防止管道因雨漂浮。
·沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内,必须采用人工回填;管顶0.7m以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时回填夯实。每层回填高度不大于0.2m,管顶以上0.4m范围内不得用夯实机具夯实
·回填时槽内无积水,回填土中无杂物。
④管道密闭性试验
管道安装完毕检查合格后,采用闭水检验方法,进行管道密闭性检验。检验前在管底和基础腋角部位用砂回填密实后进行。闭水检验时,向管道内充水并保持上游管顶以上2m水头压力。外观检查无漏水现象。
⑤管道修补
·管道损坏面积或裂缝长度和宽度不超过规定时,可采取粘贴修补措施。
·管道损坏超过规定时,更换损坏管段。无专用连接件时,应砌筑检查井或连接井连接。
练习1、埋地排水用聚乙烯双壁波纹管、埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管施工中,管道敷设时,管道连接应采用()方法
A热熔法      
B机械连接
C电熔连接    
D压力连接    
E 焊接连接
答案:A、C
2、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管,管道安装完毕检查合格后,做闭水检验时,向管道内充水并应保持()。(05年试题)
A.下游管内顶以上2m水头压力     
B.上游管内顶以上2m水头压力
C.本管段管内2m以上水头压力     
D.上游管外顶以上1m水头压力
答案:B