专业工程管理与实务(市政公用工程)(二级建造师)精讲班第19讲讲义
2K311153预制安装水池壁板缝混凝土施王要点
2K311153预制安装水池壁板缝混凝土施王要点
预制安装水池满水试验能否达到较好标准,除底板混凝土施工质量和预制混凝土壁板质量满足抗渗标准外,现浇壁板缝混凝土也是防渗漏的关键,必须控制其施工质量。具体操作要点如下:
(1)预制安装混凝土水池,分圆形和矩形两种,圆形水池依靠高强钢丝缠绕并施加预应力箍定,矩形水池用四角现浇混凝土壁板及预制壁板缝间钢筋结构保证水池整体性,故矩形水池在板缝混凝土浇筑前必须严格按设计要求,完善板缝钢筋结构施工。
(2)为使板缝混凝土与壁极侧面粘接好,壁板吊装前壁板侧面作全面凿毛并清除松动石子等物。
(3)板缝混凝土内模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。外模随混凝土浇筑随陆续安装并保证不跑模不漏浆。外模安装每次支设高度不宜超过1.5m(一块板高度)。
(4)板缝混凝土采用微膨胀混凝土,膨胀率0.3%~0.5%,其强度等级应大于壁板一个等级。
(5)板缝混凝土浇筑前,应将壁板侧面和模板充分湿润,并检查模板是否稳妥,是否有漏浆缝隙。
(6)板缝混凝土分层浇筑高度不宜超过25Omm,并注意混凝土和易性,二次混凝土入模时间不得超过混凝土初凝时间。
(7)采用机械振动并辅以人工插捣,确保不过振和混凝土密实。
(8)浇筑板缝混凝土,应在板缝宽度最大时进行,以防板缝受温度变化影响产生裂缝,例如有顶板水池,由于壁板受顶板约束,都是当日气温最高时板缝宽度最大。
9)做好混凝土养生,确保连续湿润养生不少于7d。
练习1、预制安装水池壁板缝混凝土采用微膨胀混凝土,膨胀率0.3%~0.5%,其强度等级应()
A小于壁板一个等级    
B等于壁板一个等级
C大于壁板一个等级    
D大于壁板二个等级
答案:C
2、有顶板的预制安装水池,浇筑板缝混凝土,应在当日()进行。(05年试题)
A.平均气温下   
B.最低气温时   
C.气温最高时   
D.任何时候
答案:C
 
2K311154装配式水池施加环向预应力的工艺要点
2K311154装配式水池施加环向预应力的工艺要点
预制安装圆形水池壁板缝浇筑混凝土后,缠绕环向预应力钢丝是保证水池整体性、严密性的必要措施,缠绕环向钢丝后作喷射水泥砂浆保护层是为保护钢丝不被锈蚀的措施,都需严格保证施工质量。
1.水池缠绕环向预应力钢丝操作要点
①对所用的低碳高强钢丝在使用前作外观检验和强度检测。
②施工前必须对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定。
③对所用缠丝机械作必要检修以保证缠丝工作连续进行,对壁板上的锚固槽及锚具认真清理,施工前清除壁板表面污物、浮粒,外壁接缝处用水泥砂浆抹顺压实养生。
④壁板缝混凝土达到设计强度70%以上才允许缠丝。
⑤缠丝应从池壁顶向下进行,第一圈距池顶高度应符合设计要求,但不宜大于50cm,如缠丝不能按设计要求达到的部位时,可与设计人员洽商,采取加密钢丝的措施。缠丝时严格控制钢丝间距、缠到锚固槽时,用锚具错定。
⑥每缠一盘钢丝测定一次应力值,以便及时调整牵制的松紧保证质量,并按规定格式填写记录。
⑦钢丝需作搭接时,应使用18~20号钢丝密排绑扎牢固,搭接长度不小于25cm。
⑧对已缠纲丝,要切实保护,严防被污染和重物撞击。
2.喷射水泥砂浆保护层施工应符合以下要求
①喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。
②喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验。
③水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂子最大粒径不得大于5mm,细度模量2.3~3.7为宜。
④正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。
⑤喷射机罐内压力宜为0.5MPa,输送干拌料管径不宜小于25mm,管长适度。输水管压力要稳定,喷射时谨慎控制供水量。
⑥喷射距离以砂子回弹量少为宜,斜面喷射角度不宜大于15
⑦喷射应从水池上端往下进行,用连环式喷射不能停滞一点上喷射,并随时控制喷射均匀平整,厚度满足设计要求。
⑧喷浆宜在气温高于15℃时施工,当有大风、降雨、冰冻或当日最低气温低于0℃时不得进行喷浆施工。
⑨喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖、保持湿润不应小于14d。
⑩在进行下一工序前,应对水泥砂浆保护层外观和粘结情况进行检查,当有空鼓现象时应作处理。
练习1、预制安装水池壁板缝混凝土施工的要点主要包括()
A.圆形水池依靠高强度钢丝缠绕并施加预应力箍定,矩形水池用四角现浇混凝土壁板以及预制壁板缝间钢筋结构保障水池整体性
B.为使板缝混凝土与壁板侧面粘接好,壁板吊装前壁板侧面作全面凿毛并清除松动石子等
C.板缝混凝土内模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆
D.板缝混凝土浇注前,应该将壁板侧面和模板充分湿润,并检查模板是否稳妥,是否有漏浆缝隙
E.浇注板缝混凝土,应在板缝宽度最小时进行
答案:A B C D
 
2K311160熟悉热力管道的分类
2K311160熟悉热力管道的分类
2K311161热力管道的分类
1、按热媒种类
(1)蒸汽热网
可分为:高压、中压、低压蒸汽热网
(2)热水热网
①高温热水热网:t≥100℃
②低温热水热网:t≤95℃
2、按所处地位
(1)一级管网:从热源至热力站的供回水管网
(2)二级管网   :从热力站到用户的供回水管网
3、按敷设方式
(1)地沟敷设
可分为:通行地沟、半通行地沟、不通行地沟
(2)架空敷设
可分为:高支架、中支架、低支架
(3)直埋敷设:管道直接埋设在地下,无管沟
4、按系统形式
(1)闭式系统:一次热网与二次热网采用换热器连接,一次热网热媒损失很小,但中间设备多,实际使用较广泛
(2)开式系统:直接消耗一次热媒,中间设备极少,但一次补充量大
5、按供回分类
(1)供水管(汽网时:供汽管):从热源至热用户(或热力站)的管道
(2)回水管(汽网时:凝水管):从热用户(或热力站)回至热源的管道
练习1、按热力管网系统的形式来说,一次补充水量大,直接消耗一次热媒,但中间设备少的是()。(05年试题)
   A.闭式系统 
   B.开式系统  
   C.蒸气系统   
   D.凝水系统
     答案:B
 
燃气管道分类
2K311170熟悉燃气及其管道
2K311171燃气管道分类
1.燃气分类燃气是以可燃气体为主要组分的混合气体燃料。城镇燃气是指符合国家规范要求的,供给居民生活、公共建筑和工业企业生产作燃料用的,公用性质的燃气。主要有人工煤气(简称煤气)、天然气和液化石油气。
2.燃气管道分类
(l)根据用途分类
①长距离输气管道:其干管及支管的未端连接城市或大型工业企业,作为供应区的气源点。
②城市燃气管道
·分配管道:在供气地区将燃气分配给工业企业用户、公共建筑用户和居民用户。
分配管道包括街区的和庭院的分配管道。
用户引人管:将燃气从分配管道引到用户室内管道引人口处的总阀门。室内燃气管道:通过用户管道引入口的总阀门将燃气引向室内,并分配到每个燃气用具。
③工业企业燃气管道
·工厂引人管和厂区燃气管道:将燃气从城市燃气管道引入工厂,分送到各用气车间。
车间燃气管道:从车间的管道引人口将燃气送到车间内各个用气设备(如窑炉)。
车间燃气管道包括干管和支管。
·炉前燃气管道:从支管将燃气分送给炉上各个燃烧设备。
(2)根据敷设方式分类
地下燃气管道:一般在城市中常采用地下敷设。
架空燃气管道:在管道通过障碍时,或在工厂区为了管理维修方便,采用架空敷设。
(3)根据输气压力分类
燃气管道之所以要根据输气压力来分级,是因为燃气管道的气密性与其他管道相比,有特别严格的要求,漏气可能导致火灾、爆炸、中毒或其他事故。燃气管道中的压力越高,管道接头脱开或管道本身出现裂缝的可能性和危险性也越大。当管道内的燃气压力不同时,对管道材质、安装质量、检验标准和运行管理的要求也不同。
我国城市燃气管道根据输气压力一般分为:
●低压燃气管道:P<0.lMPa。
●中压B燃气管道:0.lMPa≤P≤0.2MPa。
●中压A燃气管道:0.2MPa<P≤0.4MPa。
●次高压B燃气管道:0.4MPa<P≤0.8MPa。
●次高压A燃气管道:0.8MPa<P≤1.6MPa。
●高压B燃气管道:1.6MPa<P≤2.5MPa。
●高压A燃气管道:2.5Mpa<P≤4.OMPa。
中压B和中压A管道必须通过区域调压站、用户专用调压站才能给城市分配管网中的低压和中压管道供气,或给工厂企业、大型公共建筑用户以及锅炉房供气。
一般由城市高压B燃气管道构成大城市输配管网系统的外环网。高压B燃气管道也是给大城市供气的主动脉。高压燃气必须通过调压站才能送入中压管道、高压储气罐以及工艺需要高压燃气的大型工厂企业。
高压A输气管通常是贯穿省、地区或连接城市的长输管线,它有时构成了大型城市输配管网系统的外环网。
城市燃气管网系统中各级压力的干管,特别是中压以上压力较高的管道,应连成环网,初建时也可以是半环形或枝状管网,但应逐步构成环网。
城市、工厂区和居民点可由长距离输气管线供气,个别距离城市燃气管道较远的大型用户,经论证确实经济合理和安全可靠时,可自设调压站与长输管线连接。除了一些允许设专用调压器的、与长输管线相连接的管道检查站用气外,单个的居民用户不得与长输管线连接。
在确有充分必要的理由和安全措施可靠的情况下,并经有关上级批准之后,城市里采用高压的燃气管道也是可以的。同时,随着科学技术的发展,有可能改进管道和燃气专用设备的质量,提高施工管理的质量和运行管理的水平,在新建的城市燃气管网系统和改建旧有的系统时,燃气管道可采用较高的压力,这样能降低管网的总造价或提高管道的输气能力。