2K311154装配式水池施加环向预应力的工艺要点
预制安装圆形水池壁板缝浇筑混凝土后,缠绕环向预应力钢丝是保证水池整体性、严密性的必要措施,缠绕环向钢丝后作喷射水泥砂浆保护层是为保护钢丝不被锈蚀的措施,都需严格保证施工质量。
1.水池缠绕环向预应力钢丝操作要点
①对所用的低碳高强钢丝在使用前作外观检验和强度检测。
②施工前必须对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定。
③对所用缠丝机械作必要检修以保证缠丝工作连续进行,对壁板上的锚固槽及锚具认真清理,施工前清除壁板表面污物、浮粒,外壁接缝处用水泥砂浆抹顺压实养生。
④壁板缝混凝土达到设计强度70%以上才允许缠丝。
⑤缠丝应从池壁顶向下进行,第一圈距池顶高度应符合设计要求,但不宜大于50cm,如缠丝不能按设计要求达到的部位时,可与设计人员洽商,采取加密钢丝的措施。缠丝时严格控制钢丝间距、缠到锚固槽时,用锚具错定。
⑥每缠一盘钢丝测定一次应力值,以便及时调整牵制的松紧保证质量,并按规定格式填写记录。
⑦钢丝需作搭接时,应使用18~20号钢丝密排绑扎牢固,搭接长度不小于25cm。
⑧对已缠纲丝,要切实保护,严防被污染和重物撞击。
2.喷射水泥砂浆保护层施工应符合以下要求
①喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。
②喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验。
③水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂子最大粒径不得大于5mm,细度模量2.3~3.7为宜。
④正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。
⑤喷射机罐内压力宜为0.5MPa,输送干拌料管径不宜小于25mm,管长适度。输水管压力要稳定,喷射时谨慎控制供水量。
⑥喷射距离以砂子回弹量少为宜,斜面喷射角度不宜大于15。。
⑦喷射应从水池上端往下进行,用连环式喷射不能停滞一点上喷射,并随时控制喷射均匀平整,厚度满足设计要求。
⑧喷浆宜在气温高于15℃时施工,当有大风、降雨、冰冻或当日最低气温低于0℃时不得进行喷浆施工。
⑨喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖、保持湿润不应小于14d。
⑩在进行下一工序前,应对水泥砂浆保护层外观和粘结情况进行检查,当有空鼓现象时应作处理。
练习1、预制安装水池壁板缝混凝土施工的要点主要包括()
A.圆形水池依靠高强度钢丝缠绕并施加预应力箍定,矩形水池用四角现浇混凝土壁板以及预制壁板缝间钢筋结构保障水池整体性
B.为使板缝混凝土与壁板侧面粘接好,壁板吊装前壁板侧面作全面凿毛并清除松动石子等
C.板缝混凝土内模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆
D.板缝混凝土浇注前,应该将壁板侧面和模板充分湿润,并检查模板是否稳妥,是否有漏浆缝隙
E.浇注板缝混凝土,应在板缝宽度最小时进行
答案:A B C D |