专业工程管理与实务(市政公用工程)(二级建造师)精讲班第29讲讲义
2K312123道路雨季施工特点及质量控制要求
2K312123道路雨季施工特点及质量控制要求
(1)雨季施工准备
①以预防为主,掌握天气预报和施工主动权。
②工期安排紧凑,集中力量打歼灭战。
③做好排水系统,防排结合。
④准备好防雨物资,如篷布、罩棚等。
⑤加强巡逻检查,发现积水、挡水处,及时疏通;道路工程如有损坏,应及时修复。
(2)施工特点及质量控制要求
①土路基:有计划地集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开花或战线过长。挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,坚决换料重做。路基填土施工,应按2%~4%以上的横坡整平压实,以防积水。
②基层:对稳定材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。下雨来不及完成时,也要碾压1~2遍,防止雨水渗透。
③面层
●沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。雨季应缩短施工长度,加强工地现场与沥青拌合厂联系,应做到及时摊铺、及时完成碾压。
●水泥混凝土路面施工时,搅拌站要支搭遮雨棚,工作现场要支搭简易、轻便工作罩棚,以便下雨时继续完成。应多测砂石集料的含水率,保证拌制混凝土时加水量的准确性,严格掌握配合比。雨季作业工序要紧密衔接,应及时浇筑、振动、抹面、养生。.
【案例2K312123】
1.背景
某市政工程道路总长1867.9m,DN600给水管道3736m,DN1600给水管道1991m,雨水管道5186m,道路108563m2。道路结构组合是:9%石灰处理土基15cm,12%石灰土底基层17cm,石灰粉煤灰砂砾基层40cm,粗粒式沥青混凝土(AC-30)底面层7cm,AC-25中面层6cm,细粒式沥青混凝土(AC-13)上面层5cm。
2.问题
道路施工正值雨季,土基、基层、面层如何控制质量?
3.分析
雨季施工,沟槽怕泡槽,回填怕含水量过高,土基和基层怕含水量过高、怕达不到压实度,沥青面层施工怕有水作业。所有这些的根源就是雨水。为此,该工程雨季施工的质量控制的核心是防雨、挡水、排水。此案例应从以下几方面分析:
(l)根据雨季施工特点,做好施工组织设计,做到思想重视,物资准备充分,组织健全。掌握天气预报和施工主动权,是在雨水侵袭干扰的间隙中控制质量、完成工程的基础。
(2)要从采取防、排水措施入手,准备好施工方案和组织与器材,来考虑雨季施工的质量控制。
(3)应注意沟槽回填和处理土基施工要集中力量安插在无雨的时段,施工一段完成一段。尽量当天拌完、铺完,连续作业,一气呵成。土基施工要留有一定横坡,以利排水。
(4)该工程为城市道路,施工无机结合料稳定材料,一定要求厂拌,注意防雨,严格检验含水量以及施工时快节奏安排,做一段完一段。
(5)应抓住沥青面层需在无水条件下施工才能保质量的关键,据天气预报安排面层沥青混合料施工。施工时若下层潮湿,应晒干后再铺上一层。缩短施工长度,力争摊铺一段、碾压一段、完成一段。其间加强与沥青拌合厂联系。遇大雨时,应尽快将已铺完的压实,未铺的料应遮盖,不再施工。
 
2K312124道路冬期施工特点及避害措施
2K312124道路冬期施工特点及避害措施
(l)冬期施工准备
①在冬期施工中,既要防冻,又要快速,以保证质量。②科学合理安排施工部署,尽量将土方和土基项目安排在上冻前完成。③做好防冻覆盖和挡风、加热、保温工具等物资及措施准备。
(2)冬施避害措施
①昼夜平均气温连续l0d以上低于-3℃时为冬期,土路基冬期施工中,应做到开挖冻土,可采用机械或人工,挖到设计标高立即碾压成型。如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。室外平均气温低于-5℃时,填土高度随气温下降而减少,-5~-10℃时,填土高度为4.5m;-11~-15℃,高度为3.5m。当年填土后立即铺筑高级路面或次高级路面的路基,严禁用冻土填筑。路床顶以下lm范围内,不得用冻土填筑。填筑路基的冻土含量不得超过30%,冻土块粒径不得大于5cm。冻土必须与好土拌匀,严禁集中使用。
②基层:颗粒基层和稳定类基层冬施可适当加一定浓度的盐水,以降低冰点。半刚性基层应在日最低气温5℃以上施工,并应在第一次冰冻(-3~-5℃)到来之前1~1.5月完成。
③沥青混凝土面层:应尽量避免冬期施工,必须进行施工时,造当提高出厂拌混凝土温度,但不超过175℃。运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的最低温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备,采取"快卸、快铺、快平"和"及时碾压、及时成型"的方针。
④水泥混凝土面层:当室外日平均气温连续5d低于5℃时,进入冬期施工。宜优先采用42.5级以上的硅酸盐水泥,水灰比不应大于0.45;搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备;混凝土拌合物的浇筑温度不应低于5℃,当气温低于0℃或浇筑温度低于5℃时,应将水加热后搅拌;混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪;拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长;采取紧密工序、快速施工、覆盖保温等措施;冬期养护时间不少于28d;混凝土板的抗折强度低于1.0MPa或抗压强度低于5.0MPa时,不得遭受冰冻。
【案例2K3121243】
1.背景
某道路为新建道路,全线经过农田,腐殖土厚0.3m。部分路段有鱼塘,需清除腐殖土和淤泥。设计资料是:路基为2~3m的填土,上部有9%石灰处理土20cm,重型标准压实度95%;路面结构为:12%石灰土底基层15cm,石灰粉煤灰砂砾基层35cm,沥青混凝土上、中、下面层15cm,共计65cm。管线工程有DN1500上水管道工程和D1150排水管道工程。计划工期是第一年的10月到第二年的5月。
2.问题
在第一年10月到次年3月,除安排管线施工及清除腐殖土、淤泥外,还安排土基和基层施工,应采取哪些积极措施以保证施工质量?
3.分析
本案例中的管道工程主要为管基和管道安装工程,少量管道构筑物工程。这些管道工程均在沟槽内进行,冬期施工措施较为容易控制,而道路路基、基层的冬期避害措施是重点。
(1)应注意从天气预报、密切关注气温变化、尽量将土方、路基一类工程安排在上冻前完成等科学安排,一旦进入冬期,应按冬期施工组织设计进行施工,提出防冻、挡风、保温、加热等措施。
(2)应严密注意从控制负温下填土施工的限制高度和严禁回填冻土的角度,执行规范,保证质量。
(3)应考虑在基层材料使用防冻盐外掺剂,以利在负温下防冻、利于强度增长的措施。