2K312124道路冬期施工特点及避害措施
(l)冬期施工准备
①在冬期施工中,既要防冻,又要快速,以保证质量。②科学合理安排施工部署,尽量将土方和土基项目安排在上冻前完成。③做好防冻覆盖和挡风、加热、保温工具等物资及措施准备。
(2)冬施避害措施
①昼夜平均气温连续l0d以上低于-3℃时为冬期,土路基冬期施工中,应做到开挖冻土,可采用机械或人工,挖到设计标高立即碾压成型。如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。室外平均气温低于-5℃时,填土高度随气温下降而减少,-5~-10℃时,填土高度为4.5m;-11~-15℃,高度为3.5m。当年填土后立即铺筑高级路面或次高级路面的路基,严禁用冻土填筑。路床顶以下lm范围内,不得用冻土填筑。填筑路基的冻土含量不得超过30%,冻土块粒径不得大于5cm。冻土必须与好土拌匀,严禁集中使用。
②基层:颗粒基层和稳定类基层冬施可适当加一定浓度的盐水,以降低冰点。半刚性基层应在日最低气温5℃以上施工,并应在第一次冰冻(-3~-5℃)到来之前1~1.5月完成。
③沥青混凝土面层:应尽量避免冬期施工,必须进行施工时,造当提高出厂拌混凝土温度,但不超过175℃。运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的最低温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备,采取"快卸、快铺、快平"和"及时碾压、及时成型"的方针。
④水泥混凝土面层:当室外日平均气温连续5d低于5℃时,进入冬期施工。宜优先采用42.5级以上的硅酸盐水泥,水灰比不应大于0.45;搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备;混凝土拌合物的浇筑温度不应低于5℃,当气温低于0℃或浇筑温度低于5℃时,应将水加热后搅拌;混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪;拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长;采取紧密工序、快速施工、覆盖保温等措施;冬期养护时间不少于28d;混凝土板的抗折强度低于1.0MPa或抗压强度低于5.0MPa时,不得遭受冰冻。
【案例2K3121243】
1.背景
某道路为新建道路,全线经过农田,腐殖土厚0.3m。部分路段有鱼塘,需清除腐殖土和淤泥。设计资料是:路基为2~3m的填土,上部有9%石灰处理土20cm,重型标准压实度95%;路面结构为:12%石灰土底基层15cm,石灰粉煤灰砂砾基层35cm,沥青混凝土上、中、下面层15cm,共计65cm。管线工程有DN1500上水管道工程和D1150排水管道工程。计划工期是第一年的10月到第二年的5月。
2.问题
在第一年10月到次年3月,除安排管线施工及清除腐殖土、淤泥外,还安排土基和基层施工,应采取哪些积极措施以保证施工质量?
3.分析
本案例中的管道工程主要为管基和管道安装工程,少量管道构筑物工程。这些管道工程均在沟槽内进行,冬期施工措施较为容易控制,而道路路基、基层的冬期避害措施是重点。
(1)应注意从天气预报、密切关注气温变化、尽量将土方、路基一类工程安排在上冻前完成等科学安排,一旦进入冬期,应按冬期施工组织设计进行施工,提出防冻、挡风、保温、加热等措施。
(2)应严密注意从控制负温下填土施工的限制高度和严禁回填冻土的角度,执行规范,保证质量。
(3)应考虑在基层材料使用防冻盐外掺剂,以利在负温下防冻、利于强度增长的措施。 |