专业工程管理与实务(市政公用工程)(二级建造师)精讲班第5讲讲义
2K311041 网喷混凝土加固基坑壁的施工技术要求
2K311041 网喷混凝土加固基坑壁的施工技术要求
  1、网喷混凝土加固基坑壁施工的一般要求如下:
    ①基坑开挖深度小于10m的较完整风花基岩,可直接喷射素混凝土。喷射前应定距埋设钢筋,以露出岩面的长度作为喷射厚度的标志。
②锚杆挂网喷射混凝土支护、开挖基坑时,各层锚杆要求进入稳定层的长度和间距、钢筋直径或钢绞线束数,应符合设计要求。
  ③应按设计要求逐层开挖,逐层加固。
  ④坑壁上有明显出水点处,应设置导管排水。
  ⑤喷射完成后,检查混凝土的平均厚度和强度,其值均不得小于设计要求。锚杆的平均抗拔力不小于设计值,最小抗拔力不小于设计值的90%。混凝土喷射表面应平顺,钢筋和锚杆不外露。
2、喷射混凝土
① 原材料
水泥:优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,也可用矿渣或火山灰水泥,强度等级不应低于32.5#(硅酸盐水泥的早期强度高,收缩性小,同时与速凝剂有较好的相容性)
砂:应采用坚硬耐久的中、粗砂
骨料:应采用坚硬耐久的卵、碎石,粒径不宜大于15mm
外加剂:符合质量要求
喷射混凝土性能要求:满足设计要求,速凝剂要与水泥做相容性试验和水泥净浆凝结试验。初凝不大于5min,终凝不大于10min。
需外掺料时,掺料应由实验确定,保证加了掺料的混凝土性能满足设计要求。
用水符合规范规定。
② 机具
喷射混凝土机:干喷法和湿喷法都应符合规范规定。
湿法的效果明显优于干法。工艺和设备的选择,由施工条件确定。
空压机:满足喷射机工作风压和耗风量的要求。单台大于等于9立方米/分钟。
压风:进入喷射机前,必须进行油水分离。
搅拌机械:混合料宜采用强制式搅拌机。
输料管:能承受0.8Mpa压力,并有良好耐磨性。
③混合料配比。
干法:水泥:砂石宜为1:4~1:4.5,水灰比宜为0.4~0.45
湿法:水泥:砂石宜为1:3.5~1:4,水灰比宜为0.42~0.5,砂率宜为50%~60%
速凝剂由实验确定
拌合要求应满足规范规定
混合料运输和存放过程中应防雨、防水、防混入大集料;装入喷射机前应过筛。
干混合料,无速凝剂时,存放时间不应超过2h,掺入后,存放时间不超20min。
湿法混合料拌制后,坍落度宜在8—12cm范围内。
④喷射作业
气温要求:低于5℃时,不应进行喷射作业。
喷射作业应分段、分片,自上而下依次进行。
分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。
喷射与开挖循环作业时,混凝土终凝到下一循环放炮的时间间隔不应小于3h。
喷射机司机和喷射生的操作应遵守规范规定。