专业工程管理与实务(市政公用工程)(二级建造师)精讲班第6讲讲义
2K311040 掌握明挖基坑施工的基本要求(续)

 

本讲作业暂无,稍后补上

⑤钢筋网喷射混凝土
钢筋应事先除锈。
按设计要求开挖工作面,钢筋网宜在壁面喷射一层混凝土后铺设,以利钢筋与壁面间保持30mm间隙。
钢筋网应牢固连接在锚杆或锚定装置上,钢筋与坡面的间隙宜大于20mm;钢筋网与土钉间以具有一定直径的压筋连结牢固,喷射混凝土时钢筋不得晃动。
开始喷射时,应减小喷头与受喷面的距离,并调整喷射角,以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性。
喷射过程中,应及时清除脱落在钢筋网上的混凝土。
⑥喷射混凝土的养护
混凝土终凝2h后,应喷水养护;一般工程,养护不少于7d,重要工程,养护不少于14d。
气温低于5℃,不得喷水养护。
普通硅酸盐水泥配制的混凝土强度低于设计强度的30%时,以及矿渣水泥配制的混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻。

 
练习
1、用网喷混凝土加固基坑壁施工时,应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥,也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥,水泥强度等级不应低于(    )MPa.(05年题目)
    A.42.5     B.27.5    C.32.5    D.35.5
答案:C
2、网喷混凝土加固基坑壁的施工要求正确的是()
A  应按设计要求全部开挖,整体加固
B  坑壁上有明显出水点处,应设置导管排水
C  喷射完成后,检查混凝土的平均厚度和强度,其值均不得小于设计要求。锚杆的平均抗拔力不小于设计值。
D  应按设计要求逐层开挖,逐层加固
E  钢筋和锚杆外露
答案:B C D
解析:如基坑全部开挖后整体加固,易发生坑壁塌方、失稳;钢筋和锚杆外露将使钢筋和锚杆发生锈蚀。
3、网喷混凝土加固基坑壁喷射完成后,应检查混凝土的平均厚度和强度,其值均不得小于设计要求,锚杆的平均抗拔力不小于设计值,最小抗拔力不小于设计值的(  )%。
A  75    B  80     C  85    D  90
答案:D
 
围护结构的类型
2K311042 常用基坑支护结构的基本技术要求
基坑支护结构在我国应用较多的有钢板桩、预制钢筋混凝土桩、钻孔灌注桩、挖孔桩、深层搅拌桩、旋喷桩、地下连续墙、钢筋混凝土支撑、型钢支撑、土层锚杆以及诸如逆筑法、沉井等特种基坑支护新工艺、新方法。
 (1)围护结构的类型
  基坑的围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。
  围护结构类型可归纳为以下6种:

  小资料:
  深层搅拌桩是利用特制桩机将搅拌钻具钻入地下,将水泥浆用浆泵注入地基土中并与地基土原位强制搅拌,形成具有整体性和一定强度的水泥土柱体,通过水泥土柱体和地基土共同作用形成承载力较高的复合地基。
高压喷射桩就是利用工程钻机钻孔至设计处理的深度后,用高压泥浆泵,通过安装在钻杆(喷杆)杆端置于孔底的特殊喷嘴,向周围土体高压喷射固化浆液(一般使用水泥浆液),同时钻杆(喷杆)以一定的速度边旋转边提升,高压射流使一定范围内的土体结构破坏,并强制与固化浆液混合,凝固后便在土体中形成具有一定性能和形状的固结体。
  SMW是Soil Mixing Wall的缩写。SMW工法连续墙于1976年在日本问世,该工法是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘,同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入H型钢或钢板(涂隔离剂)作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。SMW工法最常用的是三轴型钻掘搅拌机,其中钻杆有用用于粘性土及用于砂砾土和基岩之分,此外还研制了其他一些机型,用于城市高架桥下等施工,空间受限制的场合,或海底筑墙,或软弱地基加固。
  
练习1:基坑的围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。下列不属于围护结构类型的是()
A 板桩式  B 柱列式  C 自立式水泥土挡墙  D 预制钢筋混凝土法
  答案:D