专业工程管理与实务(建筑工程)(一级建造师)精讲班第42讲讲义
施工现场防火

考点二  施工现场防火

【考点内容】 相关规定总结如下:

施工现场防火要求

1.  临时木工间、油漆间、木机具间等,每25平方米配备一只灭火器;

2.  危险物品的距离不得少于10,危险物品与易燃易爆品距离不得少于3

3.  乙炔发生器和氧气瓶存放间距不得小于2,使用时距离不得小于5

4.  施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求;

5.  24高度以上高层建筑的施工现场,设置高压水泵。

装饰装修工程现场消防

1.  易燃露天仓库四周内,应有宽度不小于6的平坦空地作为消防通道,通道上禁止堆放障碍物;

2.  装过化学危险物品的车,必须在清洗干净后方准装运易燃和可燃物;

3.  焊工必须持证上岗,无证者不准进行焊、割作业;

4.  属一、二、三级动火审批手续,不准进行焊、割;

5.  仓库或堆料场内严禁使用碘钨灯,以防电气设备起火;

6.  有压力或密闭的管道、容器不准焊、割;

7.  木工操作间建筑应采用阻燃材料搭建;

8.  室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于50

9.  从灭火器出厂日期算起,达到灭火器报废年限的,必须报废。

 

三、施工现场防火要求
1、施工组织设计中的施工平面图、施工方案均要符合消防安全要求。
2、施工现场明确划分作业区、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区。
3、施工现场夜间应有照明设施,保持车辆畅通,值班巡逻。
4、不得在高压线下搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。
5、施工现场应配备足够的消防器材,设专人维护、管理,定期更新,保证完整好用。
6、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的室外敷设好消防水管和消防栓。
7、危险物品的距离不得少于10m,危险物品与易燃易爆品距离不得少于3m。
8、乙炔发生器和氧气瓶存放间距不得小于2m。使用时距离不得小于5m。
9、氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。
10、施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求。
11、冬期施工采用保温加热措施时,应符合规定要求。
12、施工现场动火作业必须执行审批制度。
掌握建筑装饰装修工程现场消防
一、施工现阶段的消防管理
1、施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置,电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。施工现场存放易燃、可燃材料的库房、木工加工场所、油漆配料房及防水作业场所不得使用明露高热强光源灯具。
2、电焊工、气焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和用火证。用火前,要对易燃、可燃物清除,采取隔离等措施,配备看火人员和灭火器具,作业后必须确认无火源隐患后方可离去。用火证当日有效,用火地点变换,要重新办理用火证手续。
3、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m,两瓶与明火作业距离不小于10m。建筑工程内禁止氧气瓶、乙炔瓶存放、禁止使用液化石油气“钢瓶”。
8、施工现场动火作业必须执行审批制度。
二、重点部位的防火要求
(一)易燃仓库的防火要求
2、易燃露天仓库四周内,应有宽度不小于6m的平坦空地作为消防通道,通道上禁止堆放障碍物。
3、贮量大的易燃仓库,应设两个以上的大门,并应将生活区、生活辅助区和堆场分开布置。
4、有明火的生产辅助区和生活用房与易燃堆垛之间,至少应保持30m的防火间距。有飞火的烟囱应布置在仓库的下风地带。
6、易燃仓库堆料场应分堆垛和分组设置,每个堆垛面积为:木材(板材)不得大于300m2;稻草不得大于150 m2;锯末不得大于200 m2;垛与堆垛之间应留3m宽的消防通道。
7、对易引起火灾的仓库,应将库房内、外按每500 m2区域分段设立防火墙,把建筑平面划分为若干个防火单元。
11、仓库或堆料场内一般应使用地下电缆,若有困难需设置架空电力线时,架空电力线与露天易燃物堆垛的最小水平距离,不应小于电杆高度的1.5倍。
12、仓库或堆料场所使用的照明灯与易燃堆垛间至少应保持1m的距离。
13、安装的开关箱、接线盒,应距离堆垛外缘不小于1.5m,不准乱拉临时电气线路。
14、仓库或堆料场严禁使用碘钨灯,以防电气设备起火。
(二)电焊、气割场所的防火要求
1、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m。
2、乙炔发生器和氧气瓶之间的存放距离不得少于2m,使用时两者的距离不得少于5m。
(三)油漆料库与调料间的防火要求
4、调料间应有良好的通风,并应采用防爆电器设备,室内禁止一切火源,调料间不能兼做更衣室和休息室。
5、调料人员应穿不易产生静电的工作服,不带钉子的鞋。使用开启涂料和稀释剂包装的工具,应采用不易产生火花型的工具。
(四)木工操作间的防火要求
4、操作间内严禁吸烟和用明火作业。
三、防火设施的设备要求
(一)灭火器材的配备
1、应用足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。
2、室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于50m。
3、一般临时设施区,每100 m2配备两个10L灭火机,大型临时设施总面积超过1200 m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。
4、临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25 m2应配置一个种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火机。
(二)灭火器的设置
1、灭火器应设置在明显的地点,如房间出入口、通道、走廊、门厅及楼梯等部位。
2、灭火器的铭牌必须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标。
3、手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m。
6、对于设置在灭火器箱内的手提式灭火器,可直接放在灭火器箱的底面上,但灭火器箱离地面高度不宜小于0.15m。
 

案例1A427022

1.背景

某装饰工程公司承接某市区内一栋20层的办公楼装饰工程,现安排某安全员负责该工地的消防安全管理,并做了如下工作:

1)施工现场设置了消防车道;

2)设置了消防竖管和消防栓,配备了足够的消防器材;

3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作;

4)因施工需要搭设了临时建筑,为了降低成本,就地取材,用木版搭设工人宿舍;

5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求;

6)现场有明显的防火宣传标志,施工现场严禁吸烟;

7)使用明火按规定执行,专人看管,人走火灭;

8)该工程的消防安全管理工作比较到位,在施工全过程中,为发生一起火灾。

2.问题

1)施工地是否要设消防车道?设置消防车道有什么具体要求?

2)简述该工地消防进水平管、竖管的直径要求及消火栓口楼层分布要求?

3)电、气焊切割作业前,需办理什么证件?现场须做哪些消防准备工作?

4)该施工现场搭设临时建筑时,对材料有什么要求?对搭建木板房有什么要求?

5)对于装饰装修工程,施工现场对易燃易爆材料有哪些安全管理要求?

 

答案

1)施工现场必须设置消防车道。本工程为20层办公楼,属高层建筑。因工程进入装修阶段,建筑主体已建成。故本工程的消防安全应按照现行《高层民用建筑设计防火规范》设置消防车道。

2)消防进水平管直径不小于100mm;消防进水竖管直径不小于65mm。每隔一层设一处消火栓口。

3)电、气焊切割作业前,需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。电、气焊切割作业前,现场需作消防准备工作,按照现行《建筑工程施工现场用电安全规范》的相关规定执行。

动用明火前,要清理附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。

施工现场必须采取严格的防火措施,指定负责人,配备灭火器材,确保施工安全。③ 必须在顶棚内进行电、气焊作业时,应先与消防部门商定,妥善布置防火措施后,方可施工。

4)① 施工现场搭设临时建筑时,临时建筑材料不得使用易燃材料,城区内的施工一般不准支搭木板房。必须支搭时,需经消防监督机关批准。

②对搭建木版房有如下要求:

*必须支搭木板房时,要有消防监督机关批准手续;

*木板放应符合防火、防盗要求;

*木板房未经保卫部门批准不得使用电热器具;

*高压线下不准搭设木板临时建筑;

*冬期炉火取暖要专人管理,注意燃料的存放;

*木板临时建筑的周围应防火,疏散道路畅通,基地平整干净;

*木板临时建筑应按工地场地布局图和临时建筑平面图建造;

*木板临时建筑之间的防火间距不应小于6m

5)油漆、涂料、稀料必须集中存放,并远离施工现场,设专人管理,远离火源、配电箱、开关箱柜。油漆涂料施工现场不得动用电气焊等明火作业,同时应增加施工现场空气对流及有害有毒气体的排放。

        

 考点三  施工临时用电

【考点内容】 此处为一般了解知识,相关内容总结如下:

施工临时供电总用电量计算公式

式中:P为供电设备总需要容量 (kVA)

P1为电动机额定功率(KW)

P2为电焊机额定容量(KAV)

P3为室内照明容量(KW)

P4为室外照明容量(KW)

cosφ为电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)

K1K2K3K4为需要系数

配电箱布置要求

金属箱架、箱门、安装板、不带电的金属外壳及带电部分的金属护栏等,均需采用绿黄色多股软绝缘导线与PE保护零线做可靠连接

施工现场临时用电的配置

以“三级漏保”,“一机、一闸、一箱、一锁“为原则,推荐“三级配电、三级漏保”配电保护方式

配电箱导线的的选择要满足要求

按机械强度选择、允许电流选择、允许电压选择,即以求得的三个截面中的最大者为准

 

掌握临时用电管理
一、临时用电管理
1、  施工现场操作电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作。
2、  各类用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,考核合格后方可上岗工作。
3、  临时用电组织设计规定:
(1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。
(2)装饰装修工程或其他特殊施工阶段,应补充编制单项施工用电方案。
4、  临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制、相关部门审核、具有法人资格企业的技术负责人批准、经现场监理签认后实施。
5、  临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸施工。
6、  临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
二、《施工现场临时用电安全技术规范》(JBJ 46—2005)的强制性条文
1、施工现场临时用电工程电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用TN-S接零保护系统;采用三级配电系统;采用二级漏电保护系统。
2、采用专用变压器、采用TN-S接零保护供电系统的施工现场,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
3、配电柜应安装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明显可见的分断点。
6、下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
(1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高底低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V。
(2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24 V。
(3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12 V。
7、照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。
 
熟悉配电箱与开关箱的设置
1、 配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。
2、 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
3、 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
4、 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
 

考点四  施工临时用水

【考点内容】 属于一般了解知识,相关内容总结如下:

现场施工用水量计算公式
上式中:
q1为施工用水量(L/s);
K1为未预计的施工用水系数(1.05~1.15);
Q1为日工程量(以实物计量单位表示);
N1为施工用水定额;
T1为年(季)度有效工作日;
t为每天工作班数(班);
K2为用水不均衡系数。
施工机械用水量计算公式
上式中:
q2为机械用水量(L/s);
K1为未预计的施工用水系数(1.05~1.15);
Q2为同一种机械台数(台);
N2为施工机械用水定额;
K3为用水不均衡系数。
施工现场生活用水量计算公式
 
上式中:
q3为施工现场生活用水量(L/s);
P1为施工现场高峰昼夜人数(人);
N3为施工现场生活用水定额;
t为每天工作班数(班);
K4为用水不均衡系数。
消防用水量
 
最小10L/s;施工现场在25ha以内时,不大于15L/s
总用水量(Q)计算
 
 
最后计算出总用水量 ,还应增加10%的漏水损失
供水管径计算公式
式中:d为配水管直径(m);Q为耗水量(L/s);v为管网中水流速度(m/s)

 

熟悉临时用水管理
二、配水设施
1、  配水管网布置的原则如下:在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好;考虑施工期间各段管网具有移动的可能性;主要供水管线采用环状,孤立点可设枝状;尽量利用已有的或提前修建的永久管道;管径要经过计算确定。
5、消火栓间距不大于120m;距拟建房屋基石不小于5m,不大于25m,距路边不大于2m。
 

(以下题目不做讲解,供学员参考)

案例1A427031
1.背景
某比赛场工程,工程总建筑面积11600㎡,主比赛场5600㎡,为框架尖力墙结构形式,功能用房6000㎡,地下1层、地上5层框架结构。施工现场设315kVA变压器一台;控制用电设备的第三级配电箱设置了漏电保护器;潮湿的地下室照明采用安全电压供电。
2.问题
(1)请判断施工现场临时用电组织设计安全员编制、项目技术负责人审批是否符合规定。
(2)请判断背景中为了保证设备用电安全,现场配电系统只在控制用电设备的三级配电箱设置了漏电保护器是否可行,是否存在问题?
(3)低压照明采用自耦变压器供电是否安全、合理?临时用电强制性条文要求是什么?
答案
(1)有两个错误:
第一,临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制,而不能由安全员编制;
第二,应由相关部门审批、具有法人资格企业的技术负责人批准,而不能由项目技术负责人批准。
(2)存在的问题是:现场临时用电工程应采用三级配电系统、二级漏电保护系统,而不能只在末级开关箱设置漏电保护器。
(3)按规范规定,照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,而严禁使用自耦变压器。
 
案例1A428021-1
1.背景
某建设项目,工程总建筑面积150000㎡,由A、B、C、D共4幢户型相同独立的住宅楼组成。地下1层,地上28层,建筑高度84m,剪力墙结构;合同质量要求是当地省部级优质结构工程。
技术方案评议时,项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用:
钢筋工程:直径12mm以上受力钢筋,采用剥助滚压直螺纹连接。
模板工程:剪力墙采用30系列组合小钢模板,顶板采用50mm厚木板。
脚手架工程:外脚手架方案采用敞开式双排钢管脚手架搭设从地到顶。
垂直运输:3台吊篮。
2.问题
(1)该钢筋方案的选择是否合理?为什么?
(2)该模板方案是否合理?为什么?
(3)该脚手架方案是否合理?为什么?
(4)该垂直运输方案是否合理?为什么?
 
隐藏分析与答案
(1)不合理。因为:直径16mm以下采用剥助滚压直螺纹连接,剥助套丝后钢筋直径不能满足工艺要求,不具有可操作性。剥助滚压直螺纹连接适用于直径16mm以上40mm以下的热轧II、III级(HRB335、HRB400)同级钢筋的钢筋连接。
(2)不合理。组合钢模板安拆劳动强度高,拼缝多,混凝土观感效果差。在创优工程剪力墙中,30系列组合小钢模板已基本不用。顶板模板采用50mm厚木板,过于厚重,不经济,而且安拆劳动强度高,拼缝多,通用性较差。
(3)不合理。因为,建筑物设计高度为84m,根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)规定:敞开式双排钢管外脚手架允许搭设高度为50m。
(4)不合理。吊篮适用于高层建筑外装修施工。另外,4幢独立住宅楼,配3台吊篮,数量少。每个楼配置一台施工电梯、一台塔吊比较合理。
 
案例1A428021-2
1.背景
某建设项目,总建筑面积142000㎡,裙房以下建筑面积45000㎡,主塔楼标准层建筑面积1400㎡,东、西塔楼标准层建筑面积各为1200㎡。地下2层,地上:主塔楼52层东、西塔楼各28层。裙房5层,裙房高度24m,主楼高度160m,整个建筑裙房5层连成整体,5层以上各自独立。全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。该工程合同工期24个月,开工日期从垫层浇筑混凝土时开始计算。合同质量要求省部级优质工程。
   施工单位制定了如下方案:基于工期相对紧张的原因,5层裙房以下每层同时施工,不采用流水施工;5层以上东、西塔楼作为主要工程施工项目。总工期安排为26个月。为了减少投入,5层裙房以下结构完工拆除外脚手架后,周边不设围护。
2.问题
(1)本项目选择的工期计划方案是否合理?为什么?
(2)本项目的主要工程施工项目选择是否合理?为什么?
(3)本项目主体结构5层以下周边不设围护方案是否合理?说明理由。
 
答案
(1)不合理。施工计划工期安排26个月,未满足合同工期24个月的要求。
(2)不合理。主要工程施工项目是指工程项目中工程量大、施工难度大、工期长,对整个建设项目的完成起关键作用的建筑物或构筑物以及全场范围内工程量大、影响全局的特殊分项工程。总体技术方案选择时,应首先考虑主要工程施工项目的技术方案。本项目的东、西塔楼与主塔楼相比,无论工程量、施工难度、还是工期,都是主塔楼最高,面积最大,工期长,因此,主塔楼对整个建设项目的完成起关键作用。
(3)不合理。违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)的规定。该规范第3.1.1条规定:对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。
 
2006年真题】

1.  某工程现场临时用水总量为Q=14.8(L/S),管网中水流速度V=1.8(M/S),该工程现场施工用水的供水管径宜选用(A)毫米水管.

A100

B150

C200

D250

答案:A

2.在市内实施拆除工程的施工现场,下列做法正确的是(AC)

A.为预防扬尘及时采取喷水覆盖措施

B.场地内产生的泥浆水直接排入下水道

C.进出场地的车辆做好封闭

D.拆除的建筑垃圾运到田间掩埋

E.穿过场地外道路的施工电缆套 102铁管,铁管埋深0.4

答案:AC

 

2005年真题】

【背景资料】

某建筑工程,地下1层,地上16层。总建筑面积28000m2,首层建筑面积2400 m2建筑红线内占地面积6000 m2。该工程位于闹市中心,现场场地狭小。

施工单位为了降低成本,现场只设置了一条3宽的施工道路兼作消防通道。现场平面呈长方形,在其斜对角布置了两个消火栓,两者之间相距86,其中一个距拟建建筑物3,另一个距边3

为了迎接上级单位的检查,施工单位临时在工地大门入口处的临时围墙上悬挂了“五牌|”、“二图”,检查小组离开后,项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管,以备再查时用。

【问题】

1该工程设置的消防通道是否合理?请说明理由。

2该工程设置的临时消火栓是否合理?说明理由。

3该工程还需考虑哪些类型的临时用水?在该工程临时用水总量中,起决定性作用的是哪种类型临时用水?

4       该工程对现场“五牌”、“二图”的管理是否合理?请说明理由。

 

答案:

1.  工程设置的消防通道不合理。现场应设置专门的消防通道,而不能与施工道路共用,且路面宽度应不小于35

2.  工程设置的临时消火栓不合理。室外临时消火栓应沿消防通道均匀布置,且数量依据消火栓给水系统用水量确定。距离拟建建筑物不宜小于5,但不大于40,距离路边不宜大于2。在此范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。

3.  该工程还需考虑的临时用水类型有生产用水、机械用水、生活用水、消防用水。在该工程临时用水总量中,起决定性作用的是消防用水。

4.  不合理。施工现场管理的总体要求中规定,应在施工现场入口处的醒目位置长期固定悬挂,公示“五牌”“二图”。